Подключение датчика давления SL-802 с токовым выходом 4-20 мА

Александр Труженников Ученик (90), открыт 3 дня назад
Выход 2-х проводный ( +Uпит и OUT ) на самом датчике на вых. разъеме 4 клеммы с обозначениями 1, 2, 3, заземление. Какой из них +Uпит и какой OUT ?
4 ответа
Dreamcatcher Оракул (96981) 3 дня назад
инструкции к нему нет что ли?
Александр ТруженниковУченик (90) 3 дня назад
в инструкции показаны + пит и вых. а номера контактов нет
Анна Бородина Оракул (72040) 3 дня назад
датчик токовый. поэтому два провода, и в них и питание и оут, подключать к блоку питания нельзя.
Александр ТруженниковУченик (90) 3 дня назад
+ надо подать на один из контактов , а другой идет ко мне на плату. Вопро какие контакты подключать . Стандартный токовый выход.
Анна Бородина Оракул (72040) Александр Труженников, на первый контакт плюс, со второго на плату, с платы на минус источника питания.
vyachko Мудрец (13144) 3 дня назад
На корпусе датчика не указано?