Выдержит ли 6 квадрат меди 30кВт

ваввы ыаываяыва Ученик (120), открыт 4 часа назад
9 ответов
штурман Оракул (65768) 3 часа назад
Должно, если разём не обуглиться.
Космический Бурундук Мудрец (12303) 3 часа назад
да легко. При 30 кВ вообще шутя.
1 ампер на 6 квадратах - это ни о чем
Ник Вас Искусственный Интеллект (315976) 3 часа назад
Смотря при каком напряжении, проводу важен только ток.
30 000/220 = 136 Ампер
30 000/12 = 2 500 Ампер
vyachko Мудрец (13068) 3 часа назад
Согласно ПУЭ для медного проводника сечением 6 кв.мм в резиновой или ПВХ изоляции проложенного открыто длительно допустимый ток (нагрев токопроводящей жилы не выше 70 градусов) составляет 50 А.
Вы указали мощность, но не указали напряжение, поэтому:
если однофазное напряжение 230 В (активная нагрузка)
30000/230=130,43 А
130,43 > 50 не проходит
а если трёхфазное 400 В (активная нагрузка)
30000/400/1.73=43,35 А
43,35 < 50 проходит.
Алексей Гордеев Просветленный (44334) 3 часа назад
Тут некоторые советчики - такие советчики... :)
Сечение 6 квадратов, допустимый ток - 50 А.
При мощности 30 Квт ток будет около 150 А.
Всё.
Дальше можно не писать.
Вольный ветер Искусственный Интеллект (322970) 2 часа назад
Вопрос не полный, надо знать напряжение - число фаз - тип нагрузки - активная - реактивная, а занимаются гаданием не в этой категории....Для справки 1 киловатт активной нагрузки при напряжении 220 вольт = току в 4,55 ампера, для вычисления реактивной нагрузки, к этому расчету добавить значение - косинуса фи (коэффициент мощности)