Пишу по памяти, просто посмотрев на фото контактов.
В выключателях такое может работать только в случае, если в коробку приходят и ноль, и фаза, чего обычно не бывает.
Если это стандартная разводка с выключателем, в котором только один входящий провод и пара коммутирующих, уходящих к разным светильникам или группам на люстре, то это реле там работать не будет(((
Для таких случаев, есть реле со встроенным питанием.
Если же протяните в эту коробку ноль-фазу, то оно работать будет без проблем.
Алгоритм подключения:
- Входящие ноль и фазу в средние контакты реле. Не перепутайте, где именно будет «ноль»!
- На лампы два левых контакта подадут фазу. Убедитесь, что в РК освещения после ламп будет линия нуля.
- От общего нуля делайте отвод на групповой контакт выключателя.
- От одинарных контактов выключателя ведите линии к двум правым контактам реле.
Помогите, пожалуйста, как правильно и в какой канал подключить провода? Мне необходимо также докупить 3 провода, чтобы связать реле и выключатель?
Я совсем чайник в этом вопросе. Спасибо.