Потери мощности холостого хода трансформатора
Помогите рассчитать потери мощности холостого хода трансформатора ТСЗМ 4кВА 380/220 при 100% загрузке. Ток холостого хода равен 16%.
Потери мощности холостого хода у трансформатора при 100% загрузки, такие же как и при 0% загрузки.
Знание тока холостого хода ничего не даёт для знания потерь холостого хода.
Для того чтобы узнать какие потери на холостом ходу надо в опыте холостого хода использовать ваттметр, который их и покажет.
PS
На потери холостого хода очень сильно могут влиять колебания питающего напряжения. При повышении напряжения потери возрастают не линейно, а очень резко могут возрастать.
Это кстати относится и к асинхронным моторам. Современные асинхронные моторы легко сгорают от повышенного напряжения, если нет правильной защиты.
Ток холостого хода равен 16% от номинального тока:
I₀ = 0.16 ⋅ Iₙₒₘ = 0.16 ⋅ 10.53 ≈ 1.69 А
Теперь подставим значения в формулу для потерь мощности. Предположим, что коэффициент мощности cos(φ) равен 0.2:
P₀ = V ⋅ I₀ ⋅ cos(φ)
P₀ = 380 ⋅ 1.69 ⋅ 0.2 ≈ 128.84 Вт
Таким образом, потери мощности холостого хода трансформатора при 100% загрузке составляют примерно 129 Вт.
Где такой вопрос урвал ?

"Ток холостого хода", отсюда и мощность ХХ.