Возник вопрос из за которого сейчас в ступоре... Поставили электроплиту, но до розетки она никак не дотянется, плита 4-х комфорочная 2.2 кВт, 32А 220-240в. Можно ли подсоеденить ее к удлинителю к примеру 3-х розеточному максимальной мощностью 3 кВт *16А*? Все бы ничего, но меня смущают эти 16 ампер, не возникнет ли перегрев цепи? Или если же есть варианты заказать удлинитель мощностью 32А?
2.2 кВт при 230 В дадут ток 9.57 А. Так что ваш провод на 16 А прекрасно его выдержит. При условии, что кабель там действительно соответствует (сечением 2.5 квадрата). У меня так вообще к чайнику на 2 кВт в комплекте шел кабель 0.75 квадрата....
Удлинитель это всегда слабое место. Даже если розетки и провод соответствуют расчетному току, контакты со временем ослабевают и греются, а потом и перегорают. Лучшим вариантом будет заменить короткий провод на достаточной длины и проблем не будет.
Цифры не сходятся.Если 220 В и 32 А,то мощность 7 кВт.Обычно плиты подключают к специальным большим розеткам на 40 А толстым кабелем,а в обычную розетку подключать нельзя,тем более удлинитель.Нужно фото кабеля и вилки на кабеле плиты.
Для твоей плиты нужно тянуть другую линию. А еще нужно смотреть вводной автомат, чтобы он был не менее 50 А, а на линии с плитой - 40 А. Поэтому никакие удлинители не спасут, пусть даже Отца русской демократии.