Неисправная линия на 16 амперном автомате! В чем может быть причина?

В общем, подозреваю, что перегрузил линию приборами и произошел где-то пробой в изоляции.
Почему изоляции? Потому что при его включении - он тут же отключается (и это при условии, что я на этой линии все приборы повыдергивал из вилок, и выключил обычный свет)

НО! Если пробита изоляция, значит коротят 0 с фазой или фаза с землей, верно?

Пытаюсь найти КЗ, прозванивая каждую пару, сначала в розетках, потом в щитке и надо же, никакого КЗ мультиметр не показывает! В чем может быть тогда причина?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный интеллект

Отсоедини линию от автомата и включи туда лампу контрольку., там видно будет...

Аватар пользователя
Оракул

Автоматы тоже выходят из строя. Попробуйте подставить исправный.

Аватар пользователя
Ученик

так он новый... был)

Аватар пользователя
Ученик

Вам нужно заказать многоконтактный кабель lemo - lemo двойной от фирмы https://kitest.ru/catalog/soedinitelnye-kabeli/ и тогда все будет исправлено. У меня тоже такая проблема была, цены тут отличные

Аватар пользователя
Мудрец

Автомат отключить. Выкрути нижний винт, вынь жилу провода. Кстати, а там точно поключен только один кабель, в этом автомате? И прнаблюдай, включи автомат уже без кабеля. Держит? Не падает? Тогда в кабеле или в розетке КЗ, либо скрутка спрятанная. Прозванивай кабель, сняв розетку, на которую он приходит. Распред коробок на нем тоже нет?

Аватар пользователя
Просветленный

отключи все. прозвони между линией и корпусом
почитай про метод исключения

Аватар пользователя
Просветленный

Не спеши,начни от "печки плясать" С отключения всего и вся,в том числе контакты самого автомата.И далее,по линии.

Аватар пользователя
Искусственный интеллект

Если в автомате сработал тепловой расцепитель, то ему нужно некоторое время, чтобы остыть и восстановиться.

Аватар пользователя
Ученик

Ну я только что два автомата попробовал и все отработали одинаково, сразу же выключаются при подключении в сеть

Аватар пользователя
Искусственный интеллект

Мультиметр - вообще так себе инструмент для проверки силовых цепей. Измерительный ток у него ничтожный, входное сопротивление огромное, а силовая проводка отличненько собирает на себя наводки, и в результате мультик показывает день рождения тёти Сары.

Аватар пользователя

"Прозвоните" линию от самого автомата,возможно и сам автомат механически ослаб

Аватар пользователя
Ученик

От самого автомат и звонил. Все так же

Аватар пользователя

А.сменить автомат,проблема?

Аватар пользователя

Не бось китай. Такая же история-16ти амперный не держал 1Квт нагрузки-заменил на другую фирму и всё ОК

Аватар пользователя
Ученик

Так здесь дело в том, что сейчас нагрузки в сети нет вообще и сработка происходит. ПОменял сейчас на другой и то же самое

Аватар пользователя

Это не УЗО случайно?

Аватар пользователя
Просветленный

автомат не можешь включить?

Аватар пользователя
Ученик

Пока в него не заходит фаза - могу. Как только включаю его с заходом фазы - вырубается

Аватар пользователя
Просветленный

Сам автомат перегрет.!

Аватар пользователя
Ученик

Сутки прошли, а он ведет себя так же)