Электрощит с УЗО вместо вводного автомата
Можно ли заменить вводной автомат на УЗО (простое узо)? Обесточить всю квартиру с его помощью можно, а всё остальное будет на других автоматах
Ставить УЗО как вводное устройство плохая идея. Во первых УЗО в данном соединении будет без какой либо защиты от КЗ и прочего.
Во вторых если вдруг у вас где-то пойдет утечка, то отрубит всю квартиру. Вам оно надо чтобы вы потом ВСЮ квартиру смотрели на предмет пробоя? Лучше ставьте обычный двухполюсный автомат, и потом на каждую линию АВДТ или групповое УЗО
На щит провод приходит, если УЗО воткнуть, то защиты этого провода не будет. И искать неисправность при срабатывании УЗО сложно.
УЗО тоже нужно защищать от КЗ.
Утечет что-то по корпусу газовой плиты через электроподжиг - проснётесь утром с размороженным холодильником(((
Начните с того, что нужно понять, что и от чего будете защищать.
ПЭУ 7.1.64
..............В нормативных документах отсутствуют указания на то, какое именно коммутационное устройство должно устанавливаться перед прибором учёта. Допускается монтаж любого аппарата, разрывающего все подходящие провода одновременно................
Сомнительная затея с УЗО, причём вводное устройство как и счётчик относится к общедомовому имуществу , а вот после счётчика, это всё твоё.
Ставь УЗО или лучше АВДТ на нужную группу.
нет,вводной стоит в подъезде в щите,а узо тащи в кв .щиток