ПЭУ 7.1.64
..............В нормативных документах отсутствуют указания на то, какое именно коммутационное устройство должно устанавливаться перед прибором учёта. Допускается монтаж любого аппарата, разрывающего все подходящие провода одновременно................
Сомнительная затея с УЗО, причём вводное устройство как и счётчик относится к общедомовому имуществу , а вот после счётчика, это всё твоё.
Ставь УЗО или лучше АВДТ на нужную группу.
ip
Искусственный Интеллект
(146537)
11 часов назад
- УЗО тоже нужно защищать от КЗ.
- Утечет что-то по корпусу газовой плиты через электроподжиг - проснётесь утром с размороженным холодильником(((
- Начните с того, что нужно понять, что и от чего будете защищать.
karkaz
Мастер
(1303)
53 минуты назад
Ставить УЗО как вводное устройство плохая идея. Во первых УЗО в данном соединении будет без какой либо защиты от КЗ и прочего.