Электрощиток и реле напряжения.

Swiss Blade Ученик (142), закрыт 3 месяца назад
Общая информация:
  • Квартира: 1-комнатная, 38 м², дом 2011 года постройки (3 этажа, квартира в 3-этажном доме).
  • История: Куплена в 2019 году, до 2023 года сдавалась квартирантам. Перешла от бабушки.
  • Особенности: Нет газа, электроплита (старая модель "Лысьва") была подключена в обычную розетку через провод (пользователь её демонтировал).

Текущие проблемы:
  • Электрощиток:
  • Вводный автомат — 50 А.
  • Автоматы на розеточные группы — 32 А.

Опасения: При перегрузке автоматы не отключатся, что может привести к перегреву проводки и пожару.
  • Розетки:
  • Комната: 4 розетки.
  • Ванная: 1 розетка.
  • Кухня: 2 двойные розетки + 2 обычные + отдельная розетка в шкафу (фото в приложении).

Вопросы:
  • Какие номиналы автоматов выбрать для безопасной эксплуатации?
  • Нужно ли реле напряжения? Подойдет ли TOMZN TOMPD-63S (реле контроля напряжения и тока с УЗО)?
  • Оценка общего состояния щитка и проводки.
Дополнен 3 месяца назад
UPD: обрезал фото, так как не видно цифр было.
Лучший ответ
V798704 V798704 Мастер (1855) 3 месяца назад
на розеточные группы дифы с16 b16.30ма/ мокрые комнаты б16 с16 10ма. кабель перемычек не менее 6кв. если мягкий то с опрессовкой. меж автоматов правильные шины. про реле напряжения вот мой видос, и глянь еще про внутрянку томзн +- одинаковы https://www.youtube.com/watch?v=GwMKn1iFbHE . если бабки есть возьми велрок
Swiss BladeУченик (142) 3 месяца назад
Вот это все если переделывать во сколько тысяч вместе с установкой обойдется?
V798704 V798704Мастер (1855) 3 месяца назад
Смотря какой фирмы и тд дифы. Допустим грубо дкрафт 1-1.5т.руб. кабель руб 300-500, шины+- 1т.р, остальные автоматы +-до 1тр. И работа +- стоимость материала. Местный электрик из жку может сделает дешевле.
V798704 V798704Мастер (1855) 3 месяца назад
Беда в том, что я не вижу вводных кабелей к счетчику, соответствующих сечением 50а вводному автомату. И если к нему приходит 2.5-4кв то и вводной автомат должен стоять 16-25 а если я его просто не виду и приходит 6кв, то и от счетчика до вводного и от вводного по шинам нужны 6кв. А счетчик опломбирован.
V798704 V798704Мастер (1855) 3 месяца назад
А реле велрок, 4+- а нужно или нет зависит от сетей и что оно спасать будет и от чего Напряжение в норме? Скачет? Приседает? Бывают отвалы нулей на линиях или кривые монтажники, старая проводка по щитовым и тд. Если сеть стабилтна, можно и без него, только для успокоения, но важна надежность и дляинего байпасный автомат.
Остальные ответы
htserh hstrh Мыслитель (6654) 3 месяца назад
Для решения ваших вопросов по электрощитку и проводке в квартире:

1. Номиналы автоматов для безопасной эксплуатации

Вводный автомат: 50 А — это достаточно много для квартиры, особенно если проводка выполнена из алюминия или сечением менее 10 мм².

Рекомендация: проверьте сечение вводного кабеля. Для медного кабеля 10 мм² и алюминиевого 16 мм² это допустимо. Если меньше, замените вводной автомат на 40 А.


Розеточные группы: Автоматы на 32 А могут быть опасными, если сечение проводки недостаточно.

Рекомендация: заменить автоматы на 16 А (для проводки сечением 2,5 мм²). Если проводка алюминиевая, то максимум 10 А.


Освещение: Если выделена отдельная группа, используйте автомат на 10 А (достаточно для проводки сечением 1,5 мм²).


2. Нужно ли реле напряжения?

Да, реле напряжения крайне желательно, особенно в домах с электроплитами и нестабильным напряжением. Оно защитит технику и проводку от скачков напряжения.

TOMZN TOMPD-63S (реле контроля напряжения и тока с УЗО) подходит, но учтите:

Он работает как комбинированное устройство (реле + УЗО), что удобно, но может быть проблематично в случае его выхода из строя.

Если в вашей сети уже есть УЗО, можно взять отдельное реле напряжения (например, DigiTOP, ZUBR).



3. Оценка общего состояния щитка и проводки

Проводка: Судя по номиналам автоматов, существует риск, что проводка перегружается. Проверьте сечение кабелей в розеточных группах и на вводе:

Розетки должны быть подключены кабелем 2,5 мм² (медь). Если используется алюминий или кабель меньшего сечения, это требует замены.


Розетки для электроплиты: Старые модели электроплит подключались в обычные розетки, но современная плита требует отдельного кабеля с сечением 6 мм² и отдельного автомата на 25-32 А.

Заземление: Убедитесь, что все розетки имеют заземляющий контакт, особенно на кухне и в ванной.


Рекомендации по модернизации щитка:

1. Установите реле напряжения (можно TOMZN TOMPD-63S или его аналог).


2. Замените автоматы:

Вводной автомат на 40 А (если проводка не рассчитана на 50 А).

Розеточные группы на 16 А.

Группу освещения на 10 А.



3. Убедитесь, что есть УЗО (30 мА) на весь щиток или на отдельные группы, особенно для ванной комнаты.


4. Если планируете замену электроплиты, добавьте отдельный автомат (25-32 А) и соответствующий кабель.



Важно: Если сомневаетесь в состоянии проводки или щитка, вызовите электрика для диагностики.
Shade Искусственный Интеллект (290032) 3 месяца назад
32 ставь общий и УЗО достаточно.
и вообще тут ничего менять не надо.
Александр Полеванов Оракул (50235) 3 месяца назад
Смущает вводной провод, ну, да ладно. Не трогай вводной автомат, т.к., скорее всего, изначально его там не было, а было сразу распределение. От автомата 50 А распределяешь так:
  • комната - 4 розетки, можешь объединить с розеткой в ванной, хотя этой розетки не должно быть - дифавтомат 16 А, 30 мА, кабель ВВГнг-LS-3х2,5;
  • розетка на электроплиту - дифавтомат 16 А, 30 мА, кабель ВВГнг-LS-3х2,5;
  • 3 двойные розетки в кухне - дифавтомат 16 А, 30 мА, кабель ВВГнг-LS-3х2,5;
  • освещение комнаты и коридора - автомат 10 А, кабель ВВГнг-LS-3х1,5;
  • освещение ванной и кухни - автомат 10 А, кабель ВВГнг-LS-3х1,5;
  • между автоматом 50 А и остальными автоматами - провод ПВ-6 (такой не гибкий).
Swiss BladeУченик (142) 3 месяца назад
Брат если у электриков заказать вот это все во сколько примерно с установкой обойдется?
Александр Полеванов Оракул (50235) Swiss Blade, даже не подскажу. Мое дело проекты. Думаю тысяч 50 р. Сам щит пусть 1000 р., счетчик, вводной автомат, нулевая и заземляющая шины остаются, купит нормальные дифавтоматы и автоматы где-то 7000, работа, 3 часа на сборку, т.е. собрать и повесить щит 3000 р. Щит обойдется 9000-10000 р. Остальное надо по месту считать.
Андрей Юрьевич Просветленный (29356) 3 месяца назад
в томзн настраивается и ток узо и уставка автомата