Смущает вводной провод, ну, да ладно. Не трогай вводной автомат, т.к., скорее всего, изначально его там не было, а было сразу распределение. От автомата 50 А распределяешь так:
- комната - 4 розетки, можешь объединить с розеткой в ванной, хотя этой розетки не должно быть - дифавтомат 16 А, 30 мА, кабель ВВГнг-LS-3х2,5;
- розетка на электроплиту - дифавтомат 16 А, 30 мА, кабель ВВГнг-LS-3х2,5;
- 3 двойные розетки в кухне - дифавтомат 16 А, 30 мА, кабель ВВГнг-LS-3х2,5;
- освещение комнаты и коридора - автомат 10 А, кабель ВВГнг-LS-3х1,5;
- освещение ванной и кухни - автомат 10 А, кабель ВВГнг-LS-3х1,5;
- между автоматом 50 А и остальными автоматами - провод ПВ-6 (такой не гибкий).
Текущие проблемы:
Опасения: При перегрузке автоматы не отключатся, что может привести к перегреву проводки и пожару.
Вопросы: