Вопрос по подключению УЗО
Ноль УЗО берется с нулевой с общей нулевой шины, туда, куда заходит ноль в квартиру.
Фаза берется с вводного автомата на 63А.
Вроде все нормально пока.
Далее из УЗО (40А) выходит аж 4 нулевых проводника, моножила, и идут на группы розеток, 4 разных группы.
Из фазного контакта УЗО выходит толстый многожильный провод и через наконечники НШВИ соединяется с двумя автоматами на 16 ампер. А уже от автоматов идут моно жильные фазные проводники на группы розеток, 4 группы.
Вопрос 1) Как проще переделать соединение нулевых проводников(моножила) с выходом УЗО? Ведь максимум разрешено подключать к зажимам 2 моножильных провода.
Вопрос 2) Один из фазных проводников от автоматов(моножила), идущих на розетки имеет меньше сечение, чем три других. И поэтому на одном автомате висит один провод потолще, другой потоньше, но загнутый петлей. Как проще устранить этот недостаток?
Пресс клещей для опресовки гильз у меня нет.
Но и места в автомате не сильно много.
Есть мысль поставить небольшую шинку нулевую для нулей от УЗО, и уже к узо вести одним толстым проводом.
Но что делать с более тонким фазным проводником моножильным, который ни к селу ни к городу находится вместе с более толстым моножильным?
Проще мне конечно будет работать с многожилкой, так как клещи для НШВИ имеются.
Думаю, вот так надо. Делай моножильным проводом, и никакой обжимки гильз не потребуется.
Это надо еще покупать два автомата, а я хочу еще добавить одну линию, будет уже 5 автоматов по 16 ампер, это если один автомат - один провод. Что правильно, в целом, но тогда УЗО надо будет ставить мощней, что опять выльется в дополнительные расходы. Нов целом так будет правильней всего.
Или как вы считаете? Нужно ли менять УЗО если сумма токов всех автоматов больше чем может выдержать УЗО?
У тебя вводной автомат 63 А одна фаза? Тогда это много, т.е. 63*0,23=14,49 кВт, на такую мощность должно быть 3 фазы с вводным трехфазным автоматом 50 А. Зачем ты вешаешь одно общее УЗО? Если сработает, замучаешься искать утечку, нужно распределять УЗО по розеточным группам, а на освещение УЗО не требуется. Автоматы 16 А нужны для розеток, на освещение - 10 А. Я бы посоветовал вместо пары УЗО и автомат поставить дифавтомат 16 А, а на освещение простые автоматы 10 А.
поставь шинку.
Для нуля - возможно, а для фазы?
Шины соединительные однофазные (1Р) гребенчатые..
Кросс-модуль (распределительный блок) на DIN-рейку
Клеммный распределительный блок 1Р на DIN-рейку
1) Мимо, у меня всего 2 автомата, да и проблем соединить автоматы у меня нет.
Они уже соединены многожилкой через наконечники.
Вопрос был как быть с моножильными проводниками групп розеток?
Как их упихать в один контакт УЗО?
2) Кросс модуль довольно габаритный.
3) То же самое.
Кроме того мне надо то соеденить провода 1.6 и 2.5 квадрата, а вроде как кросс модули и распределительные блоки идут на сечения что то типа 10 квадратов.
Или я что то путаю и в кроссы можно ставить хоть 1.6?
Можно использовать зажимные (клеммные) колодки, только нормальные.
↓ → → →↓ - здесь система TN-C-S или ТN-C
↓ ↓ ↓
220 220 земля
L N ↓
↓ ↓ ↓
Автомат ↓
↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓
УЗО ↓
↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓
Нагрузка ↓
↓
Корпус ← ← ← - здесь ток утечки
Вопрос не в том, по какой схеме соеденять, а в том, как подключить сразу 4 нуля к одному УЗО. Ну и два проводника разной толщины к одному автомату.
Вы вопрос вообще не читали.
с наконечниками всегда проще
Конечно проще, но как быть с фазными проводами разной толщины, которые моножильные? Их наконечниками не объединить, только гильзы. Или я чего то не знаю?
Ладно, для нулей можно поставить шину, изолированную от общего нуля.
Для корректного подключения и устранения указанных проблем можно выполнить следующие шаги:
Вопрос 1: Как проще переделать соединение нулевых проводников (моножила) с выходом УЗО?
Использование шинок: Для соединения нескольких нулевых проводников (моножила) можно установить небольшую шину для нулевых проводников, на которой будут располагаться все нулевые проводники. Это решение упростит подключение и позволит избежать перегрузки зажимов УЗО. Шинка обычно устанавливается в щитке и имеет несколько отверстий для подключения проводов.
Важно помнить, что по технике безопасности на каждом зажиме не должно быть больше двух проводников. Если количество нулевых проводников превышает два, их можно распределить по шинке, а затем от шинки провести один провод к УЗО.
Использование соединителей для многожильных проводов: Если у вас есть ограниченное количество места для подключения моножил и не хочется использовать шинку, можно попробовать многожильные соединители (например, клеммные колодки), которые позволяют соединить несколько проводников в одном зажиме. Но это должно быть сделано аккуратно, чтобы не создать ненадежное соединение.
Вопрос 2: Как устранить проблему с фазными проводниками, когда один из проводников тоньше других?
Переход на многожильный провод: Использование многожильного проводника вместо моножилы решит сразу две проблемы — уменьшение толщины проводника и возможность лучшего соединения с зажимами автомата. Для этого возьмите многожильный провод подходящего сечения и подключите его к автомату через НШВИ.
Использование переходников или клеммников: Если переходить на многожилку невозможно, можно использовать переходники или клеммники, которые позволят соединить проводники разного сечения. Важно убедиться, что соединение надежное и не создаст лишнего сопротивления.
Правильная разводка проводов: Если монтаж ограничен по месту, то можно использовать более компактные клеммники или разветвители, которые позволяют подключать несколько проводников в одном месте. Если сечение проводников не совпадает, лучше всего использовать клеммники с регулировкой для соединения проводов разного диаметра.
Важные замечания:
Убедитесь, что после любых изменений все соединения надежно зафиксированы, чтобы избежать ослабления контактов.
Если вы сомневаетесь в своей квалификации, лучше обратиться к квалифицированному электрику для выполнения монтажа, так как работа с электричеством требует внимательности и соблюдения всех правил безопасности.
Вопросы электрической безопасности всегда должны стоять на первом месте, и важно следовать всем нормативам, чтобы избежать перегрузок или коротких замыканий.
Переход на многожильный провод: Использование многожильного проводника вместо моножилы решит сразу две проблемы
Как вы себе представляете заменить моножилу многожилкой во всей квартире?
Да и потом нельзя делать проводку многожильным проводником. Многожилка годится разве что для подключения между автоматами.
Использование переходников или клеммников: Если переходить на многожилку невозможно, можно использовать переходники или клеммники, которые позволят соединить проводники разного сечения. Важно убедиться, что соединение надежное и не создаст лишнего сопротивления.
Какие именно переходники и клемники?
Вот смотрите у меня два провода моножильных, сечением 1.6 и 2.5 квадрата, например, как их подключить к одному автомату?
Больше автоматов ставить нельзя, так как номинал УЗО 40 ампер.
Шинку для нулей от УЗО я еще могу поставить.
Но что делать с фазами?