Нужен совет электрика

В комнату от щитка нужно проложить линию на 4 розетки. Как сделать лучше провезти к распред коробке 1 провод ввг 3/4 сечением и от него проложить 2 линии ввг 3/2.5?, можно ли большее сечение скручивать с меньшим? или лучше завезти 2 линии ввг 3/2,5 и от них отвезти от каждой тоже линии 3/2.5?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Мастер
4мес

Давайте разберемся, как правильно проложить проводку от щитка к 4 розеткам.

Ваши варианты:

Один провод ВВГ 3х4 к распределительной коробке, а оттуда две линии ВВГ 3х2.5.
Две линии ВВГ 3х2.5 от щитка и разводка от каждой из них к розеткам.
Какой вариант лучше?

Второй вариант (две линии ВВГ 3х2.5 от щитка) значительно предпочтительнее и безопаснее. Вот почему:

Нагрузка: Розетки предназначены для подключения электроприборов, потребляющих ток. Сечение провода 2.5 мм² рассчитано на ток до 25 Ампер (в зависимости от способа прокладки). Если вы подключите 4 розетки к одной линии 2.5 мм² через провод 4 мм², то участок 2.5 мм² будет самым слабым звеном и может перегреться при высокой нагрузке (например, при одновременном включении нескольких мощных приборов). Провод 4 мм² в данном случае избыточен и не решит проблему.
Безопасность: Перегрев проводов — основная причина пожаров из-за неисправной электропроводки. Лучше предусмотреть запас по сечению для каждой линии, чем рисковать.
Удобство и гибкость: Раздельные линии позволяют более гибко управлять электроснабжением. Например, можно обесточить одну группу розеток для ремонта или обслуживания, не отключая остальные.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ): Хотя прямых запретов на скручивание проводов разного сечения в распределительной коробке нет, это не рекомендуется. Скрутка — не самое надежное соединение, особенно при разном сечении, где контакт будет хуже. Более надежными считаются клеммные соединения (Wago, например).
Как правильно сделать:

От щитка: Проложите две отдельные линии кабелем ВВГ 3х2.5 к двум разным распределительным коробкам.
Распределительные коробки: Установите две распределительные коробки в удобных местах.
Разводка к розеткам: От каждой распределительной коробки проложите отдельные отрезки кабеля ВВГ 3х2.5 к каждой розетке.
Соединения: В распределительных коробках используйте клеммные соединения (Wago или аналогичные) для соединения проводов. Это обеспечит надежный и безопасный контакт.
Заземление: Обязательно используйте трехжильный кабель (ВВГ 3х2.5) с заземляющим проводом (обычно жёлто-зелёный). Подключите заземление к соответствующим контактам в щитке и розетках.
Автоматы защиты: В щитке установите отдельные автоматические выключатели (автоматы) на каждую линию розеток. Номинал автомата обычно 16А.
Скручивание проводов разного сечения:

Скручивание проводов разного сечения категорически не рекомендуется. Контакт между проводами разного сечения будет ненадежным из-за разницы в диаметре и материале. Это может привести к перегреву, искрению и, как следствие, к пожару.

Итог:

Прокладка двух отдельных линий ВВГ 3х2.5 от щитка к розеткам — наиболее правильный, безопасный и удобный вариант. Использование клеммных соединений в распределительных коробках обязательно. Не скручивайте провода разного сечения. Соблюдайте правила электробезопасности. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к квалифицированному электрику.

Аватар пользователя
Оракул
4мес

Нет. Сам щит запитать 3х4. Там автоматы установить. У вас 2 розеточные группы. С первого автомата тащить к первым двум розеткам 3х2,5. Потом со второго автомата к оставшимся двум розеткам второй кабель 3х2,5. Получим 2 линии. Автоматы 16 А номиналом.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
4мес

Да как угодно. Можно и первый и второй вариант.Второй предпочтительней. Главное не грузить 4 розетки на сечение 2.5мм2

Аватар пользователя
Оракул
4мес

От автомата 16 А можешь тянуть любым сечением не ниже 2,5 мм². Вот только распределять (соединять) толстые с тонким уже нужно через клеммник. Лучше сразу тянуть сечение 2,5 мм² - 4 розетки не так много.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
4мес

Значения не имеет как тащить провода. 4 розетки не такое большое количество, подключай шлейфом. Тонкие с толстыми не скручивают, а варят или паяют. Или как говорит Алекс через клемник