Нагрузка 0.08 ампера, напряжение питания 24вольта,длина линии 130метров,какое сечение кабеля вы бы заложили?

с богом Искусственный Интеллект (140980), на голосовании 2 недели назад
Дополнен 1 месяц назад
Ошибся 0.08 ампер 13шт светосигнализаторов( 24вольта +4,-6 диапазон ) ,питание 24 вольта ,длина 130метров ,какое сечение кабеля?
Дополнен 1 месяц назад
Спасибо майлу,х отредактируешь исходник,светосигнализатор 0.08ампера 24вольта( +4,-6 вольт диапазон питания ) рип 24 вольта,длига линии 130метров ,каким сечением кинуть?))
Голосование за лучший ответ
kva Искусственный Интеллект (233247) 1 месяц назад
Полторашку.
kvaИскусственный Интеллект (233247) 1 месяц назад
С учётом дополнительных данных 2,5 эконом вариант, 4 надёжный.
/bin/laden Искусственный Интеллект (120668) 1 месяц назад
4мм2 достаточно:
24В * 5% / (13*0.08A) / (2*130м) = 4.5 мΩ/м; (0.018мΩ*мм2/м) / (4.5мΩ/м) = 4.06мм2
минимум, соотв.
6В / (13*0.08A) / (2*130м) = 22 мΩ/м; (0.018мΩ*мм2/м) / (22мΩ/м) = 0.81мм2
с богомИскусственный Интеллект (140980) 1 месяц назад
Я 1.5мм кв заложил на два куска по 65метров и нагрузка на каждую линию располовинилась,сойдет?
/bin/laden Искусственный Интеллект (120668) с богом, посчитай, формулы же даны
Александр Полеванов Просветленный (49941) 1 месяц назад
0,08*13=1,04 А - ток нагрузки.
5 % от 24 В или 1,2 В - потери напряжения в линии.
Rк=0,004558 Ом - сопротивление медной жилы кабеля сечением 4 мм². ΔU=2*130*1,04*0,004558=1,23 В, что примерно 1,2 В.
Алексей Гуру (2989) 1 месяц назад
Зависит от схемы включения сигнализаторов. Кроме того, зависит от того, есть ли в сигнализаторе стабилизатор тока, или запитывается как есть. Проще всего подключить к ЛБП и покрутить напряжение питания, скажем до 20 Вольт. Посмотреть, сильно ли будет тухнуть сигнализатор при этом. Если не слишком тухнет, то хватит на всё про всё и полквадрата. Полторашки хватит, на мой взгляд, по любому. А вот 4 квадрата – это вообще перебор, слишком дорого провод выйдет на 130 метров 4 квадрата. Хотя смотрите сами. Можете и посеребрённый провод поставить ;)