Нужна консультация электрика.

Хочу обновить электрощит у себя в квартире в старом доме (1970 года), при этом не меняя проводку, так как сделан ремонт. Сейчас стоит пакетник на вводе и два выключателя, один на комнаты, другой на кухню, прихожую и санузел. Хотел уточнить, правильно ли подобрал номиналы автоматов по сечению кабеля и т. д., ориентировался на эту таблицу:

Логика такая: 20 А выдерживает один алюминиевый провод сечением 4 квадрата (если нет, поправьте), на группы идут именно такие, получается, что в совокупности, если обе группы загрузить по максимуму, получится 40 А, а провода на вводе сечением 6 квадратов выдерживают только 25 А, прежде чем вводной автомат выключится, ток должен пройти через УЗО, поэтому УЗО на 40 А. Автоматы типа B поставлены, потому что провода уже старые и долго при максимальной нагрузке работать вряд ли смогут. На ввод тоже хотел поставить автомат типа B, но в интрнетах пишут, что так лучше не делать.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Мудрец

Нет. Неправильно. Ввод 25, АД 20 А, ост автоматы 16 А. Иначе провода сгорят быстрее, чем ваша защита сработает.

Аватар пользователя
Ученик

Пару уточняющих вопросов, если можно. На группы автоматы Типа B, или C16 будет достаточно? После ввода обязательно ставить диф-автомат, или всё же можно УЗО(как в схеме) но с номиналом в 20А? На ввод ставить ВА, или рубильник?

Аватар пользователя
Оракул

с такими расчетами и до пожара недалеко

Аватар пользователя
Ученик

поэтому и спрашиваю

Аватар пользователя
Мастер

что то не видно пакетников.

Аватар пользователя
Ученик

на иллюстрации изображено то, как я хочу сделать, а не то как есть, на ней пакетник заменён на двухполосный АВ на вводе.

Аватар пользователя
Просветленный

Сейчас мало кто знает, что такое "пакетный переключатель"...:)))))

Аватар пользователя
Знаток

Вводной автомат и УЗО можно заменить на АВДТ на 25А и током утечки 30мА.
Я сомневаюсь что у тебя отходной кабель на розетки 4мм сечение, это очень маловероятно т.к в те года прокладывали 2.5 медь на розетки и 4мм сечение только на электроплиту. Советую убедиться в том что у тебя кабель стоит именно 4мм сечение, а то иначе провода спалишь. В любом случае, на отходящие линии лучше поставь 16А автомат, со старой проводкой лучше не шутить.
За правильный выбор типа автоматов и тока утечки +rep

Аватар пользователя
Мастер

в квартире обычно 2,5 кв мм, а это 16А. На вводе автомат лишний

Аватар пользователя
Мудрец

Если провода действительно 4 мм², в чем сильно сомневаюсь, и нет трехжильных, тогда все правильно. Еще не указано из чего провода 6 мм². Про ВДТ все верно, должен быть не ниже 25 А, т.к. это УЗО. И характеристика В тоже правильная. Не совсем понятно: пишешь ВДТ и ставишь тип А. У тебя ВДТ или АВДТ? Я принял ВДТ, тогда это УЗО, и оно должно быть не менее 25 А. Если это АВДТ, тогда это дифференциальный автомат, который лишний. А так все нормально.

Аватар пользователя
Ученик

Провода чуть больше 2-х мм в диаметре, точнее сказать не могу, так как штангенциркуль не электронный. Провода 6 мм², алюминиевые. Говорилось именно про УЗО, тип А поставил, потому что так было указано в характеристиках этого УЗО, можете сами глянуть, вот артикул: 14264DEK.

Аватар пользователя
Гений

Все нормально. Только почему автоматы В типа? Должны быть С.
Также твоя схема не подразумевает одновременную максимальную загрузку обоих групп. Иначе отрубаться будет автоматом С25. Впрочем эт не криминал, просто имей ввиду.

Аватар пользователя
Ученик

Автоматы типа Б, как я понял, срабатывают быстрее при перегрузке, соответственно, надёжнее. Всё верно, одновременная нагрузка не подразумивалась, так как её не выдержит вводной кабель.

Аватар пользователя
Мыслитель

интересная схема вводной автомат 25 ампер потом дифавтомат на 40 ампер...и при этом 2 автомата на 20 что в сумме 40 и больше вводного на 25,вводной не особо нужен раз дифавтомат ставишь (там внутри и узо и автомат)советская проводка опасна тем что скрутки могут быть поэтому никогда не ставили автомат на группу более 16 ампер,соответсвенно ставь вводной 25 дифавтомат(перед ним автомат не нужно,диф сам и автомат и узо) и пару на 16,а лучше просто вводной автомат на 25 и две линии в каждой автомат и узо(не диф=авдт)на 16

Аватар пользователя
Ученик

Логику выбора таких номиналов я уже объяснил. 20А на группы не планируется нагружать на полную, одновременно, так как этого не выдержит кабель на вводе в квартиру, поэтому он ограничивает их одновременную нагрузку на 25А. В схеме указан УЗО, а не диф-автомат. 2 Узо не избыточно ли будет? и почему тогда не поставить два диф-автомата, вместо УЗО+Автомат?