Нужна консультация электрика.

Хочу обновить электрощит у себя в квартире в старом доме (1970 года), при этом не меняя проводку, так как сделан ремонт. Сейчас стоит пакетник на вводе и два выключателя, один на комнаты, другой на кухню, прихожую и санузел. Хотел уточнить, правильно ли подобрал номиналы автоматов по сечению кабеля и т. д., ориентировался на эту таблицу:

Логика такая: 20 А выдерживает один алюминиевый провод сечением 4 квадрата (если нет, поправьте), на группы идут именно такие, получается, что в совокупности, если обе группы загрузить по максимуму, получится 40 А, а провода на вводе сечением 6 квадратов выдерживают только 25 А, прежде чем вводной автомат выключится, ток должен пройти через УЗО, поэтому УЗО на 40 А. Автоматы типа B поставлены, потому что провода уже старые и долго при максимальной нагрузке работать вряд ли смогут. На ввод тоже хотел поставить автомат типа B, но в интрнетах пишут, что так лучше не делать.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Оракул
4мес

Нет. Неправильно. Ввод 25, АД 20 А, ост автоматы 16 А. Иначе провода сгорят быстрее, чем ваша защита сработает.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
4мес

с такими расчетами и до пожара недалеко

Аватар пользователя
4мес

что то не видно пакетников.

Аватар пользователя
Мастер
3мес

Вводной автомат и УЗО можно заменить на АВДТ на 25А и током утечки 30мА.
Я сомневаюсь что у тебя отходной кабель на розетки 4мм сечение, это очень маловероятно т.к в те года прокладывали 2.5 медь на розетки и 4мм сечение только на электроплиту. Советую убедиться в том что у тебя кабель стоит именно 4мм сечение, а то иначе провода спалишь. В любом случае, на отходящие линии лучше поставь 16А автомат, со старой проводкой лучше не шутить.
За правильный выбор типа автоматов и тока утечки +rep

Аватар пользователя
Гуру
4мес

в квартире обычно 2,5 кв мм, а это 16А. На вводе автомат лишний