Несколько фаз в одном кабеле
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Буду примерно благодарен. длинна трассы от эл.щита до распред коробки 30м с этой распред коробки пойдёт 5 разных групп освещения чтобы не прокладывать пять разных линий предлогается пустить один кабель ВВГнгLS(A) сечением 5х1,5 для фаз( каждая фаза на своем отдельном автомате) и другой сечением 2х4 для нуля (одна жила для двух групп освещения другая для трёх) имеет ли целесообразность такого решения для экономии кабеля? Большое спасибо за ответ!
Так делать нельзя, долго объяснять. Чтобы сказать более или менее точно, нужно знать количество светильников в группе, три или одна фаза питания от щита, либо тип (LED, накаливания, ДРЛ и т.д.) и мощность светильников, либо марка.
ДО КОРОБКИ - Если сеть ОДНОФАЗНАЯ --- Ведут ДВА ПРОВОДА мощных - например по 4 -8 квадрат каждый - зависит от ОБЩЕЙ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ
А уже ИЗ РАСПРЕД КОРОБКИ ведут провода в 1,5 квадрата и Другие -- хоть на 10 потребителей
И это по ТЕХ БЕЗОПАСНОСТИ ТАК...
Если СЭКОНОМИТЬ хочешь - можешь хоть 100 проводов по 0,5 квадрат вести до коробки
Но ЖИЗНЬ вроде важнее
1,5 квадрата на 30 м. что за нагрузка?
Если сеть однофазная то это полный бред
а мож просто 5х2.5 три фазы и равномерное распределение нагрузки. достаточно будет.