ip
Искусственный Интеллект
(151327)
2 недели назад
Настоятельно рекомендую ангажировать на эту задачку профессионального электрика и вместе с ним определить состав оборудования и схему его монтажа в этом щите.
Ставить дифавтомат на входе в домовладение - дурь заповедная(((
На каждый чих будете получать обесточенный дом.
Дифзащита имеет смысл только по группам так, чтобы хотя бы холодильник не обрубало при утечках в той же стиральной машине, например…
Пересмотрите подход, пока не нагородили сомнительную конструкцию!
Удачи.
Hero of the day
Искусственный Интеллект
(391206)
2 недели назад
Перед счётчиком в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен стоять Выключатель Нагрузки (ВН), либо Автоматический Выключатель ( АВ) !
.На вводе ВН или АВ номиналом 32 А.
Соответственно Дифавтомат(АВДТ) то же 32А.
Для соединения устройств защиты купи обычную Соединительную шину типа PIN .