Вопрос про кабель для электродвигателя
В общем имеется двигатель , управляемый частотником , мощность 45 кВт , длинна линии около 58 метров . Вопрос вызвало сечение в 50 кв мм , . По проекту так . Связано ли это сечение из за частотного регулирования , ( как я понимаю реактивность в кабеле из за частоты большой) или сечение кабеля от частот не играет роли . . Кабель экранированный .
Мне кажется,все это из за частот .
Так по таблицам вполне хватит и 25 кв мм
Спасибо.
Регулировку частоты вращения при подборе кабеля для электродвигателя (ЭД) не учитывают, только номинальный ток. Длина 58 м не та, чтобы учитывать потери. Подбор кабеля ЭД по моим расчетам сделан правильно: медный, трехжильный, сечением 50 мм². Данные, которые я использовал: Pн=45 кВт, cosф=0,85, КПД=85, Uн=0,4 кВ.
Спасибо , я просто использовал таблицы , и онлайн расчет потерь в кабеле. И вполне 25 мм кв хватало . Так , и возник вопрос , из частоты реактивность растет , и требуется больше тока
Дело твоё. Кабель сгорит от теплового тока, а у автомата не сработает тепловой расцепитель.
видимо косинус такой кидает
Из-за повышения частоты косинус падает ...
Основа твоего вопроса - "управляемый частотником" - сечение выбрано правильно
А если не управляемый частотником