Top.Mail.Ru
Ответы

Какое сечение магистральных проводов в этажном щите панельного 9-этажного дома 1980-во годов постройки?????

Пришел в негодность участок магистрального кабеля на этаже в месте сжима (ответвления на квартиры), все сделано «абы-как» савок одним словом, хочу заменить участок кабеля.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Мудрец
1мес

1). Все эл. щитки - это общедомовая собственность!
2). Ты кто такой, чтобы туда лезть?!
3). Звони электрикам в управляющую компанию, пусть занимаются! Ты им деньги за это каждый месяц платишь, пчеловод!

.

.

Аватар пользователя
1мес

заменить самостоятельно участок магистрального кабеля? да кто же тебе позволит это сделать? а вообще, начни с подстанции, чего мелочится

Аватар пользователя
Высший разум
1мес

У же давно не "совок" , а ваши кривые руки.
Дома разные , количество стояков неясно. Но если их два , то это не меньше чем 1×50 АВВГ ! И их 4 хвоста в стояке минимум. Может быть и 5 ..
Но если собрался менять "кусок" ... то помимо кривых рук ещё и дурные головы !
Никто не даст тебе ремонтировать стояк. Это дело управляющих компаний.
Стояк меняют только целиком ..

Аватар пользователя
Оракул
1мес

10 или 16 алюминия. Однако, менять надо целиком, а не кусок

Аватар пользователя
Оракул
1мес

С допусками решайте сами, а практическая сторона ниже. Замена провода возможна только на такой же или больше по сечению. Автомат или предохранители номиналом выше менять запрещено, только при реконструкции всей системы электроснабжения дома.
Практическая часть.
Нужно в щите найти автомат или предохранители, куда подключаются эти провода, и подобрать по аппарату по принципу Iт=1,45*Ia, Ia – номинальный ток автомата или предохранителя. Открываешь ПУЭ и смотришь таблицы 1.3.4 (медь) и 1.3.5 (алюминий) для проводов, проложенных открыто, или таблицы 1.3.6 (медь) и 1.3.7 (алюминий) для кабелей, проложенных в воздухе. Принцип подбора Iт⩽Iк, где Iк – длительно допустимый ток по указанным выше таблицам.
Пример. Открыли щит, нашли автомат, к которому подключен стояк, состоящий из алюминиевых проводов, меняем на такие же. Или подбираем другие провода. Допустим, номинальный ток автомата Ia=80 А. 1,45*80=116 А. Открываем ПУЭ, таблицу 1.3.5 первый столбец, напротив 130 А будет сечение алюминиевого провода 35 мм².