Вопрос по электрической проводке в доме
Ситуация такая - в частном доме зимой используются электрические обогреватели, вместе с другими электроприборами естественно. Проводка старая двадцатилетней давности, самая обычная наружная. В результате все время сгорают розетки и удлинители, а также летит диффавтомат (его начинает выбивать сначала, затем требуется его замена). Розетки уже менялись не один раз по этой же причине.
Чтобы не ломался автомат и розетки не портились, электрик предложил сделать следующее - установить ещё два дифавтомата (один на первом этаже, второй на втором, в итоге их уже будет 3 штуки) и к ним повести кабель от основного, который идёт на дом. И уже от этих новых автоматов подвести кабель к розеткам, в которые должны включаться электрообогреватели. В итоге получается как бы вторая, отдельно выделенная проводка спецом для обогревателей, которая должна работать наряду с той, что уже проложена первоначально. То есть добавится ещё кабелей по стенам и новые розетки.
Вопрос в том, насколько это вообще в целом правильно и будет ли при этом нормально функционировать техника в доме?? Не будет ли при этом проблем с низким напряжением или с чем-то ещё? И нужно ли при этом ещё установить стабилизатор напряжения? Спасибо.
Розетки горят не из-за проводки, а из-за того, что вы перегружаете сами розетки.
Нужно отказаться от удлинителей, и поставить достаточное количество розеток, чтобы каждый обогреватель подключался к отдельной розетке, а к этой розетке шёл кабель сечением не менее 2,5 квадрата, причём от распредкоробки или напрямую от щитка, а не шлейфом от другой розетки.
Отдельные линии и автоматы на отопление - правильное решение
Если сейчас техника норм работает и не нужен стабилизатор, то и после этого не понадобится
Ну что новая проводка и отдельная линия уже хорошо
На отопление всегда делается отдельная линия, чтоб не нагружать основную, нагруженной останется только подводящая линия, кабель должен быть сечением не менее 2.5 ГОСТ!!!! ДИФ выбирается строго по кабелю, а не по принципу чем больше, тем лудше. Стаб подбираем в два раза или больше по начинала вашей общей нагрузки.
Установка дополнительных дифференциальных автоматов и выделение отдельной проводки для обогревателей — это правильный шаг для разгрузки существующей системы и повышения безопасности. Это поможет избежать перегрузки и сгорания розеток.
Однако важно учитывать следующие моменты:
Провода: Убедитесь, что новые кабели соответствуют нагрузке обогревателей и имеют достат cross-section для предотвращения перегрева.
Напряжение: Если напряжение в сети нестабильное, то установка стабилизатора может быть полезной, особенно если обогреватели требуют высокой мощности.
Общая нагрузка: Проверьте общую нагрузку на электросеть, чтобы избежать перегрузок.
Профессиональная установка: Работы должен выполнять квалифицированный электрик, чтобы обеспечить безопасность и соответствие нормам.
Таким образом, при правильном подходе и соблюдении всех норм, техника в доме будет функционировать нормально.