Какой кабель выбрать

Какой посоветуете выбрать кабель для подключения дома от столба (380в 3 фазы 15кв) примерно 100 метров, прокладывать планируется по забору металлическому.

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
3нед

Выбор кабеля зависит от способа прокладки. По забору вопрос спорный, тем более металлическому. То есть по забору надо пустить контур заземления и надежно соединить с ним стойки и прожилины. Кабель ВВГнг 4х6 минимум проложить в технической ПНД. С учетом длины рекомендовал бы взять сечение жил побольше, 10 мм2.

Почему такие сложности.

На практике сталкивался с этой темой. До бытового городка пустили метров 80 по забору кабель в черной ультрафиолетоустойчивой гофре. У инспектора вопросов не вызвало. Однако забор регулярно "кусался". Пришлось по забору варить контур из полосы 4х50мм.

Гофра ни о чем защита.

Аватар пользователя
Новичок
3нед

Для подключения дома от столба на 380 В (3 фазы), 15 кВт, расстояние 100 метров, при прокладке по металлическому забору, кабель нужно выбирать по току, сечению, типу изоляции и устойчивости к погоде и механике.

Рекомендуемый кабель

Марка: ВВГнг-LS или СИП-4
Число жил: 4 жилы (3 фазы + ноль)
Сечение жил: 6–10 мм² (медь) или 16 мм² (алюминий)

💡 Подбор по параметрам

1. Нагрузка 15 кВт

  • Ток = 15000 Вт / (√3 × 380 В) ≈ 23 А

  • С запасом берём под 30–40 А, чтобы не было перегрева и падения напряжения.

🔧 Что именно выбрать

🔹 Вариант 1: медный кабель

  • Кабель: ВВГнг-LS 4×6 мм² (лучше 4×10 мм²)

  • Плюсы: надёжный, долговечный, негорючий

  • Минусы: дороже, тяжелее

💡 Пример: ВВГнг-LS 4×10 мм² — надёжно, безопасно, с запасом.

🔹 Вариант 2: самонесущий СИП (если от столба на фасад)

  • Кабель: СИП-4 4×16 мм² (алюминий)

  • Плюсы: дешевле, не требует несущего троса

  • Минусы: требует спец. зажимов, менее гибкий, хуже для внутренней разводки

⚠️ Только если воздушная прокладка — СИП подойдёт. По забору лучше ВВГнг-LS!

📌 Итог:

ПараметрВариантБюджет есть — надежностьВВГнг-LS 4×10 мм² (медь)Нужна экономияСИП-4 4×16 мм² (алюминий)Прокладка по заборуобязательно гофра/труба + негорючий кабельДлина100 м требует запас по сечению

🔧 Совет: при монтаже установить:

  • УЗО и автоматы на вводе

  • Грозозащиту (если открытая местность)

  • Заземление (по схеме TN-C-S, с повторным заземлением PEN)

Надеемся, теперь стало яснее. GLAVQA

Аватар пользователя
Оракул
3нед
Изменено

Минимум СИП 16 мм.кв. (если по воздуху). Или медь 10 мм.кв. Для ввода в дом меньше нельзя по нормам. И неважно, что потребление всего 15 кВт. Тем более там длинная линия 100 м. На такой длине тонкий провод даст большие потери напряжения.

Аватар пользователя
Мудрец
3нед

Тот который медный больше бабла получишь

Аватар пользователя
Мастер
3нед

режь синий