Пропадание напряжения при любой нагрузке.

В частном доме трехфазная электросеть. На одной из фаз 3 автомата: на электроплиту, на второй этаж и на террасу. Электролита при включении работает, но при включении любой нагрузки на втором этаже или на террасе (лампочка, зарядка для телефона) происходит падение напряжения в этой фазе: лампы не загораются, но и падает ВХОДНОЕ напряжение фазы. Проверял отверткой-индикатором без лампочки (мультиметра нет).

10 дней назад на террасе вечером стал моргать свет и отключился. Утром проверили: поморгал и заработал. Проработал 10 дней, в том числе бойлер 2,5 киловатта. Отверткой-индикатором слазить не успел.

Вчера опять заморгали лампы и перестали гореть, но в щитке отвертка-индикатор напряжение на фазе показывает и в счетчике на столбе 223 вольта на каждой фазе.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Мыслитель
11мес

Ну, для начала всё же проверь мультиком, и лучше стрелочным, цешкой к примеру. Если есть падение на всей цепи, отключай провода нагрузки от автомата и проверяй каждую цепь последовательно. Есть вероятность, что фаза садится на землю через небольшое сопротивление.

Аватар пользователя
Ученик
11мес

Мультик через несколько дней подвезут. Странно, что падение происходит от разных веток: второй этаж и терраса - это разные провода от разных автоматов с одной фазы.

Аватар пользователя
Ученик
10мес

Я точно знаю, что еще нужно купить нормальный светильник, чтобы в нем начинка тоже была хорошей. Сейчас не так уж и сложно купить такие светильники. В этом магазине сделать заказ можно, компания сама доставит его вам.

Аватар пользователя
Ученик
10мес

Надо сейчас купить такой же светильник, спасибо за этот совет

Аватар пользователя
Ученик
11мес

передерни все автоматы.

Аватар пользователя
Ученик
11мес

Не помогло(

Аватар пользователя
Просветленный
11мес

Отключите ВСЁ! И ищите (пока)утечку.Пока не коротнуло.

Аватар пользователя
Ученик
11мес

Спасибо, автоматы на фазе отключены.

Аватар пользователя
Мудрец
11мес

Подозреваю на обрыв нуля. Зовите электрика, пусть разбирается.

Аватар пользователя
Гений
11мес
Изменено

Чушь собачья. В дачном доме не может быть 3х фазной сети. Д О Л Б О Ё Б сопливый.