Сплавился автомат в частном доме.
Здравствуйте. Сплавился автомат в частном доме, сам я не электрик, лишний раз не лезу. Электрику проводил сосед на этапе строительства дома около 2х лет назад. Сегодня, возвращаюсь домой к обеду - заметил что свет отключился, автоматы в доме не выбило, пошел смотреть счетчик на столбе на улице, и вижу что автомат сгорел. При этом его тоже не выбило. На этот автомат идет сип. Какой лучше приобрести автомат и как его поменять, избежав поражения электрическим током? Товарищи, электрики, выручайте! Фото автомата во вложении.
Брать ABB или Schneider. После замены автомата желательно подтягивать винты контактов каждые полгода. Со временем ослабляет и начинает нагреваться, как случилось на этом фото.
Лучше пригласить электрика, чтобы он использовал защитные перчатки, изолированные отвёртки.
Многожильный алюминий на вводе - грех.
Или это лужёная медь?
Здравствуйте! Лучше всего заменить автомат на такой же типа и номинала, например, на ВА47-63 или ВА47-29 с током 16 или 20 А. Перед заменой обязательно отключите общий ввод, отключите автомат на щитке и убедитесь, что напряжение отсутствует. При работе лучше надеть изолированные перчатки и использовать инструменты с изолированными ручками. Если не уверены, лучше вызовите электрика — безопасность важнее.
Дифф это, замена . Тому, кто затащил в помещение СИП c многопроводной жилкой и не обжал ее даже в плоский наконечник - просто оторвать руки.
СИП должен оставаться на улице. От него на щиток запускают медь в негорючей изоляции
Вариант уличного перехода с многопроволочного алюминия на медь через алюминий- медные гильзы, обжим.
Вариант ответвления через соеденительные зажимы- орехи
Самый простой наконечник под обжим, на широкий спектр проводов
На фото Вводной электронный ДИФ. На DIN-рейке есть место, но жаба "экономия" не позволила сразу установить АВ (С32) + УЗО (40...63А, 30мА). Теперь под замену ДИФ, который дороже АВ. Электронные УЗО, ДИФы выпускают, но в ряде стран запретили к установке в жилых и общественных зданиях (это без подробностей). Механические надёжнее. Подбор и прочее по ссылкам:
https://otvet.mail.ru/question/241238361?reply=2068565374
Марка производителя вводного АВ значения не имеет. У любого могут сгореть контакты. У СИПа алюминиевые проволоки. Ошибки: СИП в дом не заводят. У него горючая изоляция. На фасаде соединяют с ВВГнг через ответвительный сжим (Орех). СИП многопроволочный провод. Такие обжимают наконечниками.
По ссылке много лишнего, но см. ошибки №14...23.
нарушение технологии подключения, должен идти одножильный провод в распределителях, либо обпаять надо концы
Прослабло соединение и полусился слабый контакт и от сюда перегрев от нагрузки. Сип желательно опресовывать наконечником и ввести в автомат (что не рекомендуеться в жилом помещении), а вот без опресовки один фиг жилы все в разнобой идут и нужно поджимать винты на автомате со временем . идет усадка алюминия и со временем и зажим контакт прослабляеться) , а лучше переход на медь и уже медную жилу в автомат.