Есть ли тут электрики? Помогите!
У меня есть на работе станок горизонтально строгальрый там есть кабель от щита к кнопкам и двигателям его однажды затопило и станок стал работать неккорекно итак я бы хотел спросить чему лучше верить мультиметру который показывает сопротивление между жилами в 200 ом или мегаометру который "шкалит" в бессконечность
нужно проверить мегомметром сопротивление изоляции, потом измерить (разными методами) селективность
мультиметру верить не нужно
Если прибор показывает бесконечность - это отличный знак. Значит проблема не в кабеле.
1 визуальный осмотр мест соединения кабеля
2 самая частая проблема после потопа (как на мотоцикле), окислы и грязь в разъемах
3 зачистите места соединения до блеска, побрызгайте смазкой-спреем, которые создают защитную пленку и предотвращают контакты от окислов
4 Внимание опасно для жизни!!! Проверте падение напряжения под нагрузкой (это только квалифицированный персонал с пятой группой допуска!!!).
Есть такой дорогой прибор ИФН-200 есть и другие. Это именно тот прибор, который нужен для следующего этапа диагностики вашего станка.
Прибор измеряет сопротивление всей цепи (провода + контакты + переходные соединения) без отключения питания
то есть
Мегаомметр — для проверки изоляции (кабель, двигатель).
ИФН-200 — для проверки контактов и цепей под нагрузкой (кнопки, клеммники, качество сборки).
Режим измерения петли «фаза-нуль». Включаете станок (или его часть) под нагрузкой. Подключаете ИФН-200 (в режиме L-N) к клеммам, куда приходит питание. Прибор покажет полное сопротивление цепи (в Омах). Чем выше сопротивление, тем хуже контакт. Если прибор покажет, например, 1-2 Ом вместо положенных 0.1-0.3 Ом — это верный признак плохого соединения где-то в цепи.
Одно но, автомат выбивает под нагрузкой
1. Мультиметр (200 Ом):
Мультиметр измеряет сопротивление на низких значениях (в диапазоне Ом и сотен Ом), что хорошо для проверки проводимости проводников и для поиска коротких замыканий.
Если мультиметр показывает 200 Ом между жилами (особенно если это силовой кабель), это говорит о наличии проводимости или короткого замыкания между проводами. Обычное сопротивление изоляции в нормальном кабеле должно быть гораздо выше, и 200 Ом указывает на то, что изоляция повреждена или в кабеле есть замыкание, что не является нормой.
2. Мегаомметр (бесконечность):
Мегаомметр используется для проверки состояния изоляции кабелей при высоких напряжениях (обычно 500 В или 1000 В), что позволяет более точно проверить сопротивление изоляции.
Когда мегаомметр "шкалит" в бесконечность (или показывает очень высокое сопротивление, например, несколько мегаом), это обычно означает, что изоляция цела и нет прямого замыкания между проводами.
3. Что делать в вашем случае?
Если мультиметр показывает 200 Ом, а мегаомметр показывает бесконечность, это может означать, что кабель был повреждён в каком-то месте (например, в местах затопления), но повреждение не приводит к прямому короткому замыканию. Однако это всё равно может быть признаком того, что изоляция стала непригодной для работы с высоким напряжением и повышенной нагрузкой.
Повреждённая изоляция может быть причиной неправильной работы станка, особенно если контактирует с металлическими частями или водой.
4. Рекомендации:
Проверьте кабель и соединения ещё раз. Возможно, изоляция повреждена, и даже если не виден прямой короткий замыкание, проводимость между жилами может нарушаться.
Замените повреждённый кабель. Если есть сомнения в целостности изоляции, лучше заменить кабель, особенно если он был затоплен. Кабель с поврежденной изоляцией может создать потенциальную опасность для других компонентов станка.
Используйте мегаомметр для проверки целостности изоляции на всём кабеле. Мегаомметр даст вам более точную информацию о состоянии изоляции и о том, можно ли продолжать эксплуатацию этого кабеля.
мегаометру который
верь всему что исправно работает, диагноз ставит не прибор, а мастер который знает где что и как проверить.
на работе нет электрика?