Виктор Клевакин
Гуру
(3305)
15 лет назад
Ну Сергей, ну написал... .
В кратком изложении:
Основные защитные средства, это те, которые выдерживают напряжение Эл. установки, и которыми разрешается прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
До 1000В это: Диэлектрические перчатки, указатель напряжения, токоизмерительные клещи, изолирующие клещи, монтерский инструмент с изолирующими рукоятками, изолирующие штанги ( в том числе специальные)
Свыше 1000В это: Указатель напряжения, изолируюшие штанги, в том числе и оперативные и универсальные, токоизмерительные клещи.
К дополнительным защитным средствам относится как изолирующие, средства, которые не выдерживают напряжения установки, и ими нельзя прикасаться к токоведущим частям, они только усиливают действио ОЗС. и не изолирующие, предохданяющие от падения с высоты.
К ним относятся:
До 1000 В это :
Диэлектрические галоши, боты, коврики, подставки, Изолирующие колпачки и накладки. Пояс предохранительный, когти и лазы монтерские.
Свыше 1000В. это:
Диэлектрические перчатки, боты, коврики, подстывки, монтенские когти и лазы, предохранительный пояс.
А вообще Дима, зачем тебе это надо... .
Дмитрий КазакуПрофи (810)
15 лет назад
я на электрика учился но практику полу годовую не по специальности проходил, теперь же я устроился на работу электриком так вот и пришлось задавать вопросы)))
JGIGF
Ученик
(180)
15 лет назад
Основные электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В
Основными электрозащитными средствами в электроустановках напряжением до 1000 В являются диэлектрические перчатки, изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками и указатели напряжения.
Наиболее широкое применение находят диэлектрические перчатки, изготовленные из резины. Перед применением перчатки необходимо проверить на герметичность. Применять негерметичные перчатки запрещается.
Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками применяют при выполнении работ под напряжением 220/380 В. Обычно используют односторонние гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, кусачки, ножи с изолирующими рукоятками. Изоляция рукояток инструмента, изготовленная из пластмассы, является основным средством зашиты.
Для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях без определения его значения служат указатели напряжения: двухполюсные, работающие при активном токе, — для электроустановок переменного и постоянного тока напряжением до 500 В и однополюсные, работающие при емкостном токе, — для электроустановок переменного тока напряжением до 380 В. Сигнализатором служит газоразрядная индикаторная лампа. Двухполюсные указатели напряжения имеют два щупа, соединенные гибким проводником.
Для их работы необходимо одновременное прикосновение к двум фазам или к одной фазе и нулевому проводу. Однополюсные указатели напряжения выполняют в виде авторучки. Для их работы достаточно прикоснуться щупом к одной токоведущей части электроустановки и рукой — к металлическому контакту в верхней части конструкции. При этом ток протекает через тело человека и землю. Однополюсные указатели рекомендуется применять при проверке схем вторичной коммутации, определения фазного провода при подключении электросчетчиков, патронов, выключателей, предохранителей и т. п.
Изолирующие клещи применяют для операций со вставками трубчатых предохранителей, а также для надевания на ножи однополюсных разъединителей и снятия колпаков. Изолирующие клеши выполняют из пластмассы.
Дополнительные электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В
Дополнительными электрозащитными средствами являются диэлектрические галоши (боты) , сапоги, диэлектрические резиновые коврики, дорожки и изолирующие подставки.
Диэлектрические боты, галоши и сапоги применяют для изоляции человека от основания, на котором он стоит. Боты применяют в электроустановках любого напряжения, а галоши и сапоги — только при напряжении до 1000 В.
Диэлектрические коврики и дорожки — это изолирующие основания. Их применяют в закрытых электроустановках любого напряжения.
Изолирующие подставки также изолируют человека от грунта или пола. В электроустановках напряжением до 1000 В изолирующие подставки выполняют без фарфоровых изоляторов, а выше 1000 В — обязательно на фарфоровых изоляторах.
Испытания электрозащитных средств.
Все электрозащитные средства подлежат электрическим испытаниям для установления их диэлектрических свойств после изготовления, ремонта и периодически в процессе эксплуатации. Перед испытанием защитное средство осматривают и при наличии механических повреждений бракуют.
Испытания проводят, как правило, переменным током промышленной частоты. После испытаний на защитные средства проверяющая лаборатория ставит штамп, удостоверяющий их пригодность к дальнейшей эксплуатации.
Сроки и нормы испытаний (испытательное напряжение, продолжительность испытаний и ток утечки) принимают в соответствии с ПТЭ. Обычно продолжительность испытаний не превышает 1 мин. Испытательное напряжение, как правило, принимают равным трехкратному линейному напряжению электроустановки.
Изолирующую часть штанг и клещей испытывают повышенным напряжением. Их считают выдержавшими испытание, если в течение всего периода испытаний не возникали разряды на поверхности, не были отмечены колебания показани