Доклад на тему: "необслуживаемая" трансформаторная подстанция.
"Идеальная" сельская трансформаторная подстанция. Предложение варианта трансформатороной подстанции, которая не требует ремонта до конца арока эксплуатации и\или требует минимальных затрат на эксплуатацию ("необслуживаемая" трансформаторная подстанция).
Самой беспроблемной и дешёвой подстанцией 10/0,4 кВ в сельской местности является мачтовая подстанция.
На столб 10 кВ вешают разъединитель, трасформатор, ограничители перенапряжения или разрядники на стороне 10 кВ. и ограничители перенапряжения на стороне 0,4 кВ (защита от удара молнии в линию) .
На отходящие фидеры (линии) 0,4 кВ ставят ножевые предохранители.
Ну и, конечно, делают заземление, чтобы было куда заземлить нулевую точку трасформатора, его корпус, ограничители перенапряжения.
Не скажу, что описанная подстанция совсем не требует обслуживания.
Как и все подстанции её нужно время от времени осматривать, но делается это редко (у нас требовалось раз в три года) . При этом смотрят уровень масла в трансформаторе, целостность ограничителей перенапряжения и т. д.