При оплате электроэнергии по 3х фазному счетчику с использованием трансформаторов тока, на какой коэффициент умножать показания счетчика, в обозначениях трансформатора ничего не написано. Кто знает подскажите, скоро платить !!
Если на трансформаторах тока нет табличек, хотя они должны быть (напр. 100/5; 50/5; 200/5 и. т. д) тогда можно узнать только расчетным путем, с помошью электроизмерительных клещей. Если не понятно пиши обьясню.
Скорее всего вы не поняли маркировку. Хотя бы один из 3-х трансформаторов имеет табличку. Роман правильно написал. Если на табличке выбито, например, "200/5" - это и есть маркировка. 200 разделить на 5 = 40. Это и есть коэффициент трансформации. Разницу показаний за месяц умножаете на 40 - получаете расход в кВт.
Здравствуйте, коэффициент трансформации рассчитывается по формуле: К=L1/L2 где L1 - это номинальный ток первичной обмотки, на Вашем примере 400 А, а L2 - номинальный ток вторичной обмотки, т. е. 5 А. Т. о . 400/5= 80. Полученный результат и есть коэффициент трансформации.
Заранее спасибо!