На сколько А взять автомат в 3-х комнт. кв. для плиты, для проводки к разеткам...(+)?

Ksenia Знаток (278), закрыт 14 лет назад
для проводки освещения?
Стоит ли ставить на кухню отдельный автомат?
Сколько А?
Какой фирмы?
Лучший ответ
Виктор Смирнов Гуру (3246) 14 лет назад
На электроплиту 25А, если проводка медь сечение 6кв. мм то автомат ставят 32А, на данную линию как правило больше ничего не подключают, если очень надо, то можно, но одновременно два прибора не включать. Автоматы на освещение и розетки, ставят не более 16А, с учетом нагрузки до 2000Вт на одну линию и сечения проводов: алюминий - 2,5кв. мм, медь - 1,5кв. мм. Увеличение сечения проводов не повредит. Знайте железное правило - скрутки медь с алюминием не делать! Автоматы ДЭК, ИЭК, хоть их и критикуют, но срабатывают они хорошо, даже при перегорании лампочки.
Остальные ответы
Петруша Гуру (4227) 14 лет назад
Вообще-то рассчитывается исходя из потребителей, одно дело автомат на "верхний" свет для 1 комн. квартиры (грубо говоря 4 лампочки по 100 Ватт) , другое дело автомат для какой-нибудь двухуровневой квартиры 100+ кв. метров с собственным лифтом =)).

В обычных квартирах стоит три автомата: один на электроплиту, второй на нижний свет (розетки) , третий на верхний свет (лампочки на потолке) .
Когда устанавливают энергоемкую технику (стиральную, посудомоечную машину) делают отдельную розетку со своим автоматом.

Усредненно и условно можно сказать, что для верхнего и нижнего света подойдут автоматы на 25А, но лучше не занимайтесь ерундой и посоветуйтесь с электриком который будет устанавливать он Вам и мощность рассчитает и фирму подскажет.

"Мощность монтируемого автомата (в амперах) связана с тем какой провод с каким сечением проложен у вас в квартире и каково энергопотребление на данном участке цепи. Если поставить автомат меньшей мощности, то при включении полной нагрузки он будет отключаться (его будет «выбивать») . Не в коем случае нельзя увеличивать мощность автомата, потому что в таком случае вся имеющаяся нагрузка ляжет на электропроводку, что может привести к пожару или выходу из строя общей домовой проводки. Монтаж автоматов следует доверять специалистам. " (с)
Дед Ау Искусственный Интеллект (230973) 14 лет назад
да обычно на кухне нагрузка больще (посудомойка, чайник, микроволновка) и стоит поставить отдельный автомат
еще на коридор, ванну, санузел один отдельный желательно
у меня в 2освещение запитано на 1 автомат розетки этих комнат на другой (при отключении розеток -свет есть)
наосвещение коридор, ванну, санузел 3 комната один отдельный автомат
на стиральную машину, водонагреватель летний, эл плиту -автомат
розетки кухни освещение отдельный автомат20а

есть бесплатная программа http://elektrik-soft.ru/ скачайте и поставте она вам все посчитает и схему в ней нарисуете она очень проста, понятна, на русском
Диспетчер Мастер (1177) 14 лет назад
10А
да и не один
16А
фирма АВВ
Владимир Епифанов Профи (735) 14 лет назад
На плиту 25А, но желательно отдельным кабелем. На розетки отдельный автомат, в зависимости от нагрузки 16А, а, вообще, на каждую секцию, должен стоять свой автомат. В процессе эксплуатации, сразу будет видно если что-то выйдет из строя и легче будет найти причину и устранить. Не экономьте на проводе, один раз сделайте и забудете на долгие годы, а автоматы-дополнительная страховка.