Подскажите пожалуйста, как правильно сделать заземление в квартире на первом этаже. Может у кого-нибудь есть схема.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
15лет

Выбор заземляющих электродов
Из соображений экономии, чаще всего для заземляющих электродов используется сталь, поэтому рассматривать будем именно ее, хотя допускается применение меди или стали в медной оболочке. Важнейшим критерием при выборе заземляющего электрода является площадь поперечного сечения (мм2). При использовании углового и прямоугольного профиля площадь сечения должна быть не менее 150 мм2. При использовании стальной трубы минимальный диаметр ее должен быть 32 мм, а толщина стенок 3,5 мм. Длина заземляющего электрода должна быть не менее 2 метров. Заземлители не должны иметь покрытий, ухудшающих электрический контакт (краска и т. д. )

Устройство заземления
При устройстве заземления необходимо использовать минимум три заземляющих электрода, вбитых в землю в форме равностороннего треугольника со сторонами не менее 1,2 метра. Перед погружением электродов нужно произвести подготовительные земляные работы.

1. Выкопаем три ямы по форме будущего заземления (равносторонний треугольник) глубиной 0,5 метра и соединим их траншеями той же глубины.
2. Рекомендуется перед вбиванием заострить электроды с помощью болгарки.
3. После этого можно смело брать в руки кувалду. Поверьте, чем больше кувалда – тем проще работа. С ее помощью забиваем заземляющие электроды по углам треугольника.
4. Если грунт отличается твердостью, верхние концы электродов могут сильно деформироваться под ударами кувалды (сталь начинает «рваться» и напрочь отказывается лезть дальше) . В этом случае надо болгаркой срезать деформированные участки и продолжить наш нелегкий труд.
5. Следующий шаг – соединяем электроды между собой. Для этого используем стальной проводник сечением не менее 50 мм2. Можно взять стальную полосу шириной 40 и толщиной 4мм.
6. Учтите, что все соединения стальных деталей должны выполняться сваркой (в самом крайнем случае возможно болтовое соединение, но сварка – идеальное решение) .
7. Затем ту же полосу необходимо провести до точки предполагаемого ввода в дом и вывести ее над землей.
8. Для соединения заземления с заземляющим проводником к полосе привариваем болт М8 или М10.

Ввод в здание
Дело практически сделано. Осталось лишь довести наше заземление до распределительного щитка.

С этой целью сверлим в стене отверстие и соединяем заземляющее устройство с щитом с помощью заземляющего проводника. При использовании медного проводника его сечение должно быть не менее 6мм2, для алюминиевого – не менее 16 мм2. А уж от щитка разводим землю по всем электроприемникам и розеткам.

Вот, собственно и все, заземляющее устройство готово. После этого неплохо бы было проверить его электрическое сопротивление. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. По своему собственному опыту могу сказать, что трех электродов, как правило, достаточно.

Если у вас есть сомнения – пригласите профессионалов, и они измерят сопротивление и составят акт. Но услуга эта довольно-таки дорога. Проще увеличить число заземляющих электродов до 4 или 5 и спать спокойно.

В заключение хочу добавить, что для обеспечения наиболее полной защиты помимо заземления желательно использование УЗО – устройства защитного отключения (не путать с автоматическими выключателями!) . А в многоэтажных домах, где устройство заземления сопряжено с большими техническими трудностями, применение УЗО просто необходимо.

Аватар пользователя
Просветленный
15лет

В. Смирнов тебе популярно всё объяснил, всё остальное заземление тебя не касается, если конечно у тебя не производство или ТП, при которых делаются расчёты и измерения, а не 3-х ломов-колов в землю. 4 0м это сопротивление ЗУ источников тока, а у нас повторное заземление 0-рабочего провода потребителей-10 ом. не мудри.

Источник: опыт электрика профи.
Аватар пользователя
15лет

Не надо ничего придумывать. На этаже есть электрощит, его корпус и будет заземление, внутри его есть специальные болты или просто крепления, к которым можно подсоединится. Если щиток в квартире, тоже его корпус - земля. В России принята "глухо-зазаемленная нейтраль", т. е. нулевой подходящий провод до электросчетчика считается заземлением.