Какую марку кабеля необходимо использовать для шлейфов пожарной сигнализации?

Какую марку кабеля необходимо использовать для шлейфов пожарной сигнализации?
желательно со ссылкой на нормативную документацию.
заранее спасибо

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Ученик
16лет

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
1. Электроустановки зданий, сооружений и строений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси.
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

Если кратко, то нужен сертификат на соответствие этому закону.
Кабели, прокладываемые открыто - марка КПСВВ, экранированные (для интерфейсов управления) - марки КПСВЭВ.
Если прокладывать скрыто (в штробах) - то можно использовать кабели связи.