Какого сечения должен быть кабель для нагрузки в 10 квт
хочу подключить електрокотёл общая нагрузка 10 квт какого сечения должен быть кабель медный
посмотри по таблице, плюс запас 25%
Токовая нагрузка на медные провода в резиновой и ПВХ изоляции:
одножильные
2,5 кв. мм. - 30А
4 кв. мм. - 41А
6 кв. мм. - 50А
Два одножильных
2,5 кв. мм. - 27А
4 кв. мм. - 38А
6 кв. мм. - 46А
Сделайте ещё привязку к мощности - могут не сообразить.
73!
это 23 А, только бери жеский 2,5 его можно хорошо зажать болтами в автомате и в кабель канал влезет
Лучше не экономить, возьмите 10 мм, это же все-таки 40А, поскольку нагрузка чисто активная. Но греться будет все равно.
Это 45 А 10000/220. 10ампер максимум на 1 квадрат, получается 4,5 квадрата минимум, берите 6 и более. Если более 4 метров - увеличте сечение для уменьшения падения напряжения в кабеле
медь 4 квадрата на 2 моно жилы, как минимум, или на 3 если проводка с нулем . А по большому счету это очень большая нагрузка на одну фазу, будет большое падение напряжения . При такой нагрузке лучше распределить её на 3 фазы ...
покрайней мере не меньше 2.5
6 квадрат хватит
10квадратов надёжно