Из
http://subscribe.ru/archive/tech.electrotech/200606/08080530.htmlОсобенности взрывоопасной среды.
Взрывоопасность среды предопределяется возможностью образования в ней газопаропылевоздушных смесей, которые приобретают при определенных условиях способности взрываться от прикосновения со посторонними источниками зажигания.
Взрыв характеризуется мгновенным изменением химического состояния вещества, которое сопровождается выделением большого количества энергии, резким повышением температуры и давления, возникновением мощных ударных волн.
Свойства взрывоопасности приобретают следующие смеси с воздухом:
любых горючих газов и паров, горючих легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) при соответствующих концентрациях, которые измеряются в объемных частицах или граммах на 1 м3 свободного объема помещения;
горючей пыли или волокон в зависшем состоянии с нижней границей взрывчатости до 65 г/м3.
К легковоспламеняющимся относятся горючие жидкости, температура вспышки паров которых равняется 61|С и ниже, а давление паров при температуре 20|С меньше 100кПа.
В зависимости от физико-химических свойств взрывоопасность газопаровоздушных смесей находится в промежутках между значениями их наименьших и наибольших концентраций. При концентрациях выше- или ниже указанных предельных значений, которые называют соответственно нижней или верхней концентрационной границей взрывчатости, взрывы не происходят.
Характерными показателями взрыво- и пожароопасности паровоздушных смесей горючих жидкостей есть:
температура вспышки паров или наиболее низкая температура жидкости, при которой внесение постороннего источника зажигания вызовет вспышку ее паров без загорания самой жидкости;
температура самовозгорания или наиболее низкая температура, к которой должна быть нагретая смесь, чтобы она занялась без внесения постороннего источника зажигания.
Важное значение для правильной оценки взрывоопасности среды, в особенности при обустройстве электроосвещения, имеет плотность горючих газов и паров ЛВЖ, которые выделяются в помещении, по отношению к плотности воздуха. Относительная плотность указанных веществ, которые используются в разных производствах, колеблется от частиц единиц до нескольких единиц.
При нарушении технологических процессов или работы вентиляции это определяет способность распространения горючих газов и паров соответственно в верхних или нижних зонах помещений. Например, в красильных цехах, где плотности паров. растворителей значительно превышают плотность воздуха, опасной есть нижняя зона помещений, а в зарядных помещениях аккумуляторов, где при зарядке выделяется водород, особо опасная верхняя зона, где размещаются светильники и проводки.
Достаточно подробная классификация опасных грузов, в т. ч. взрывоопасных, здесь:
http://www.maritime.com.ua/danger.html