Тип системы заземления в сетях низкого напряжения характеризует способ заземления вторичной обмотки трансформатора (обычно ней трали) и открытых проводящих частей электроустановок, питающихся от этого трансформатора. Идентификация типа системы заземления осуществляется посредством двух букв:
а) первая буква определяет характер связи нейтрали трансформа тора с землей:
T - нейтраль заземлена;
I - нейтраль изолирована от земли;
б) вторая буква опреде ляет характер связи откры тых проводящих частей с землей:
T - открытые проводящие части непосредственно присоединены к земле;
N - открытые проводя щие части присоединены к заземленной нейтрали трансформатора.
Комбинация этих букв определяет три возможных типа системы за земления:
TT - нейтраль трансформатора и открытые проводящие части заземлены при помощи не зависимых друг от друга заземлителей;
TN - нейтраль трансформатора заземлена, а открытые прово дящие части присоединены к нейтрали;
IT - нейтраль трансформатора изолирована от земли, а открытые проводящие части заземлены.
Система TN в соответствии со стандартом IEC 603643 применяет ся в виде нескольких модификаций:
TNC, когда функции N и РЕпроводников выполняет один про водник (PENпроводник) ;
TNS, когда функции N и РЕпроводников выполняют разные проводники;
TNCS, когда система TNC переходит в систему TNS в части сети, расположенной ближе к потребителям электроэнергии (противоположная комбинация запрещается) .