Как определить место короткого замыкания ?

Выбивает автомат который запитывает освещение около 25 точек. Выбивает и при выключенных выключателях. Автомат исправный, проверял. Не хочется разбирать все распределительные коробки которые заклеены обоями. При включении автомата его выбивает примерно через секунду. За эту секунду лампочки накаливания которые стоят в люстрах успевают накалиться, при включеных выключятелях. Если на каком то участке от распределительной коробки до люстры короткое замыкание, будет ли накаляться на этом участке лампочки в люстрах? Если нет то так мне будет проще определить место кз.Подскажите кто реально в этом шарит.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
14лет

Сажай в цепь автомата последовательно на нулевой провод ограничитель тока в виде лампочки ватт 100-150 и включай - так находить КЗ легче гораздо - автомат не выбивает. А дальше - смотреть, экспериментировать и осмысливать логически нужно. Возможно, в месте КЗ будет греться провод, видно почернение, гаснуть при шевелении провода вблизи КЗ.. .
можно попробовать подключать фазный провод в различные точки проводки к выключателям, в различных положениях, отсоединив его от автомата.
Или если выбивает и нагрузочная лампочка не горит - значит замыкание на землю.

Источник: опыт
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
14лет

ищите, какая лампа из 25 не включается... либо розетка.. .
при откл. автомате тестером-со стороны нагрузки (вариант)

Аватар пользователя
Профи
14лет

коробки вскрыть придёться! иначе не узнаешь где коза, если не шаришь то придёться звонить мастеру)))))))