Структура условного обозначения:
ЭПЗ - электрическая панель защиты
1636 - порядковый номер разработки

Это панель с комплектом ступенчатых дистанционных защит, токовой направленной защиты от замыкания на землю и токовой отсечки. Применяется чаще всего для защиты линий 110-220 кВ, либо как резервная защита трансформатора/автотрансформатора.

Состоит из двух комплексов.

1-й комплекс:
1-я, 2-я, ступени дистанционной защиты (ДЗ) , 4-я ступень токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП)

2-й комплекс:
3-я ступень ДЗ, токовая отсечка (ТО) , 1-я, 2-я, 3-я ступени ТНЗНП

Дистанционная защита реализована на реле сопротивления (КРС-1, КРС-2, ДЗ-2, в зависимости от модификации) , блокировка при качаниях - на реле КРБ, токовая отсечка - на реле типа РТ-40, ТЗНП - на токовых реле РТ-40 и реле мощности типа РБМ-177 для определения направленности.

Данная панель может быть использована в качестве:
- основной защиты линии
- резервной защиты линии
- резервной защиты трансформатора (автотрансформатора)

есть возможность использовать в сочетании с ВЧ-аппаратурой для осуществления ВЧ-блокировки в случае защиты линий.

На данный момент, конечно же, безнадежно устарела.