Подскажите ПРАВИЛЬНЫЙ ток на 1мм2 медь
Есть 10кВА в квартире. Есть щит в подвале. Нужен расчёт медного гибкого двухжильного кабеля. В инете пишут от 5А на 1мм2 до 15А на тот же квадрат. Просьба, если Вам кто-то там сказал или "я слышал" или "у меня стаж 30 лет и я всегда так делал" НЕ ПИСАТЬ. Пожалуйста отвечая давайте ПРОВЕРЯЕМЫЕ ссылки из первоисточников.
Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]. ruscable. ru/info/pue/1-3.html (уберите пробелы при вводе) . Тут всё досконально описано.
сечение должно зависеть не только от тока но и от длены кабеля
http://electro.narod.ru/tables/current.htm вот тут таблица.
Допустимо предельные уже указали, дело еще в способе проводки, открытая провода с естественным охлаждением проводов нормальный ток 8-10 ампер, скрытая проводка 5-6 ампер на квадрат без перегрева...
ссылка? пожалуйста. Пишешь в Яндексе "скачать ПУЭ"
медь 10А, алюминий 7А на 1 мм кв.