Выдержит ли проводка работу водонагревателя?

Ученик (85), закрыт 11 лет назад
Сколько электрических приборов и с какой суммарной мощностью

можно подключить к розетке, если подводящий к розетке кабель -

медный, сечение каждой жилы 2,5 квадратных мм? Какой

электрический водонагреватель лучше?
Если выгорит то предохранитель или автомат вырубится совет если боитесь вывести отдельный провод на нагреватель а лучше всего бак принципиальных различий между фирмами нет.
Недавно устанавливал электронагреватель. По правилам, сечение медного провода должно быть не менее 5 мм и должна быть отдельная проводка 3-жильным кабелем (с заземлением) от щитка со своим пакетником
Лучше всего накопительный водонагреватель.. Их сейчас много продают... Поточные водонагреватели кушают очень много электричества.. Мне накопительного на 60 литров хватает на полтора дня, при умеренном использовании....Кушает нагреватель примерно как стиральная машина....Может даже меньше....
А длинну кабеля -характеристику изоляции не берёте -безопасно-4 квт -а водонагрев сами решайте
может и не выдержать. смотрите на водонагреватель, его мощность и правильно оценивайте свои потребности. не пытайтесь брать нагреватель на вырост.
Как правило они потребляют 1.5 вкт а это как утюг или электрочайник.
У меня уже года 3 работает кажется LG.
на 1 квадратный мм. меди можно пустить не больше 10 ампер.
то есть при 220 волтах провод сечением 1 мм выдержит 2,2 киловата.
Твою розетку можно нагрузить максимум - 5-ю киловатами.
медная выдержит, 2.5 с головой и нагреватель и стиральную машину и еще ...
Лучше отдельный провод провести и УЗО поставить на него с током срабатывания скажем 30мА
Для двухжильного кабеля 2,5 кв. мм максимальная нагрузка 25 Ампер ( для сети 220В максимальная мощность нагрузки 5500Вт)
, для трехжилного 21Ампер (для сети 220В максимальная мощность нагрузки 4620Вт) .
А для самой розетки зависит от типа розетки (обычно 10А или 16А ).
Общая токовая нагрузка определяется не только кабелем, но еще и вводным выключателем и счетиком (на какой максимальный ток они расчитаны) .
Если водогрей проточный - то нет
( у него мощность от 7 кВт) . Если накопительного типа
должна выдержать.
подводка это здорово а что стоит на входе если ампер 25 то нормально
на проточный нагреватель не менее 4 квадратов если накопительный то потянет
Накопительный смело!Его мощность не больше утюгов и чайников ,а иногда и поменьше!