Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Почему линии 110кв строяться с глухо заземленной нейтралью, а линии 10кв с изолированной нейтралью?

Елкин Палкин Ученик (172), закрыт 6 лет назад
Лучший ответ
Alex 70 Искусственный Интеллект (140228) 13 лет назад
Сети с эффективным заземлением нейтрали используются при напряжении 110 кВ так как позволяют одновременно уменьшить токи однофазного КЗ и снизить перенапряжения на неповрежденных фазах.
При этом способе заземления в сети заземлены не все, а части нейтралей источников питания и нагрузок. Это сделано с целью ограничить токи однофазного короткого замыкания на землю поскольку величина и распределение этих токов в сети зависит от количества и места расположения заземленных нейтралей. При этом напряжение неповрежденных фаз относительно земли не должно повышаться более чем в 1,4 раза. Этот способ заземления нейтрали, кроме уменьшения токов однофазного КЗ, позволяет упростить выполнение релейной защиты. Токи однофазного КЗ достигают больших величин и требуют немедленного отключения электроустановки.
Изолированная нейтраль обеспечивает более надежное электроснабжение потребителей, поскольку при однофазном замыкании не требуется немедленное отлючение установки.
Однофазное замыкание на землю не является коротким замыканием и не требует немедленного быстрого отключения. Токи однофазного замыкания на землю не превышают, в зависимости от напряжения и протяженности сети, единиц или десятков ампер и не представляют опасности для электрооборудования. Междуфазные напряжения при замыкании на землю не изменяются и все потребители продолжают нормально работать. Отключение поврежденной линии в большинстве случаев производится вручную обслуживающим персоналом после того, как все потребители переведены на резервные источники питания или предупреждены об отключении если нет резерва. Напряжение поврежденной фазы относительно земли снижается до нуля при металлическом замыкании, а на неповрежденных фазах повышается до линейного значения. Ток однофазного замыкания определяется емкостью сети относительно земли.
При глухом заземлении нейтрали работают также электроустановки напряжением 220 кВ и выше где стоимость изоляции играет существенную роль, так как напряжение на изоляторах снижается до фазного.