Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

На каком расстоянии нужно держатся от проводов в 10 000 вольт? Чтобы было безопасно?

Андрей Шевчук Мастер (1912), закрыт 12 лет назад
Лучший ответ
Ev Высший разум (118693) 13 лет назад
безопасное расстояние от провода ЛЭП до стропа (груза)
а также от поднимаемого груза в любом их положении (при наибольшем подъеме или вылете стрелы)
до ближайшего провода линии, находящегося под напряжением, составляет при напряжении

от 1 до 20 кВ – не менее 2 м,
от 20 до 35 – не менее 2,5 м,
от 35 до 110 кВ – не менее 3 м,
от 110 до 220 кВ не менее 4 м,
от 220 до 400 кВ – не менее 5 м,
от 400 до 750 кВ – не менее 9 м,
от 750 до 1150 – не менее 10 м (согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность груза в строительстве» . Ч. 1. Общие требования) .

охранная зона ВЛ и ВЛС - это:
зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:
2 м - для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС;
10 м - для ВЛ 6 - 10 кВ;
15 м - для ВЛ 35 кВ;
20 м - для ВЛ 110 кВ;
25 м - для ВЛ 220 кВ;
30 м - для ВЛ 330 кВ;
40 м - для ВЛ 750 кВ;

Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках.

безопасное расстояние от неогражденных токоведущих частей до тела человека (головы, поднятой или вытянутой руки) составляет
не менее 0,7 м при напряжении до 15 кВ,
1,0 м — от 15 до 35 кВ и
1,5 м — от 35 до 110 кВ.

Остальные ответы
Кирилл Александров Знаток (320) 13 лет назад
Чем дальше тем лучше)))
Андрей ШевчукМастер (1912) 13 лет назад
В метрах? Я ссорбсь с отцом по этому поводу.
Искусственный Интеллект Искусственный Интеллект Искусственный Интеллект (151807) еще дальше
Маил Мамишев Высший разум (101290) 13 лет назад
насколько я помню максимум 70см
и притом в сухом погоде и если стоять на резиновом коврике
Искусственный Интеллект Искусственный Интеллект Искусственный Интеллект (151807) 13 лет назад
метров 100 нормально
а еще лучше - километр :)
...и не в напряжении тут дело
White Rabbit Искусственный Интеллект (313545) 13 лет назад
Пробивное напряжение СУХОГО воздуха - 30 киловольт на сантиметр.
Но не думаю, что расстояние в 3 миллиметра безопасно - вы просто не сможете его точно выдержать :-)
Alex Iven Искусственный Интеллект (131667) 13 лет назад
Охранная зона ЛЭП 10 кВ составляет 10 метров. Санитарные норма и правила допускают до 5 метров, за пределами которой напряженность электромагнитного поля линии находится в пределах допустимых значений. Вот за этой чертой и держитесь.
Кратковременное нахождение в зоне действия ЛЭП высокого напряжения безопасно. При длительном и многократном возможны различные онкологические заболевания. Профессиональная болезнь электриков - белокровие !!!
EvВысший разум (118693) 13 лет назад
20 лет работаю в ОАО АК ОмскЭнерго (подстанции 110/35/10 кВ), постоянно езжу в командировки, работа на ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10 кВ, часто бригадой ночуем на подстанциях...
Некоторые коллеги имеют рабочий стаж 35-40 лет, но первый раз слышу, что нас всех поголовно ожидают онкологические заболевания и белокровие !!!
А как же круглосуточный дежурный персонал? Дежурство по суткам? Совсем бедные и несчастные... :(
Уволюсь, пойду дворником...
Alex Iven Искусственный Интеллект (131667) Странно, что вы не знаете. Риск умереть от рака у курильщика то же выше чем у некурильщика, но это же не значит, что все курильщиков поголовно ожидает заболевание раком ? Риск заболевания онкологическими заболеваниями у человека постоянно подвергающегося действия электромагнитного излучения значительно выше чем у не подвергавшегося !!!У лиц, облучавшихся ЭМП, вероятность развития рака лимфатической системы и кроветворных органов была больше в 6,7 раза, рака щитовидной железы – в 4,3 раза. Подтверждено увеличение развития онкологической патологии у детей от 2,4 – 3,6 раз, чьи отцы работали в электроиндустрии, в 3,5 – у детей электриков, в 3,8 раза – у детей сварщиков !!!
Знай ка Мудрец (11284) 13 лет назад
Я работал с высоковольтной аппаратурой от 100 000 тысяч и до
пятидесяти миллионов вольт.
Надо помнить, что напряжение в 30 000 вольт пробивает воздушный промежуток в 1 см.
Для смертельного исхода достаточен ток в 0.1 А (100 мА) . Ток меньшего порядка безвреден, ну, максимум, может вызвать некоторые неприятные ощущения. И величина Напряжения уже не имеет значения. Тесла это знал ещё 100 лет назад, поэтому и демонстрировал всем сноп искр из ушей... (Ему и деньги платили за этот цирк... )
Таким образом, если Источник тока способен при 10 000 вольт отдать ток более 100 мА- берегитесь. Это даже не электрический стул!
Ну, а если гораздо меньший ток (2...5 мА) , то можно и потрогать, всё равно ничего интересного не произойдет.
( в старых советских телевизорах, которые я ремонтировал, напряжение строчной развёртки достигало 24 000 вольт. Палец немного пощипывало.. .

Если боитесь- НЕ ЛЕЗТЕ! Сначала надо ЗНАТЬ!
SerjjЗнаток (266) 1 год назад
А можно узнать, что за аппаратура в 50 миллионов вольт?
Кирилл Грибков Оракул (84912) 13 лет назад
пьезозажигалка далеко бьет?
Источник: 28569 - 69750 вольт
Александр Зацаринный Просветленный (39150) 13 лет назад
Вообще-то, МПОТ (Межотраслевые Правила Охраны Труда) гласят так: (не дословно) " Не допускается приближение к проводам, лежащим на земле ближе 8-ми метров на открытых участках (вне помещений) и ближе 4-х метров в помещениях. За исключением, если необходимо отключить данный участок или обесточить и оказать первую мед. помощь пострадавшему. При этом необходимо пользоваться диэлектрическими ботами и штангами.
Хилтухинов Вячеслав Ученик (122) 3 года назад
Абсолютный предел от 1000V до 10000V -- 40 см.
И надо всегда помнить -- испугался возникшей дуги, вдохнул плазму -- всё. Ты умер.
Похожие вопросы