Почему нельзя применять контрольную лампу для проверкиотсутствия напряжения?

rons dos Ученик (1), на голосовании 13 лет назад
Голосование за лучший ответ
А.УМАРОВ Оракул (73276) 13 лет назад
лампа расчитана на 220В, а в сети встречается и 380В, от которого лампочка может взорваться
Алексей Лукашин Просветленный (40480) 13 лет назад
Если ток в цепи маленький, контрольная лампа может и не загореться вообще, а для того, чтобы мышци зажало, и 5 мА хватит.
Inikon Журидов Гуру (2534) 13 лет назад
лучше применять два светодиода параллельно но в разные стороны и резистор
Петрович Мастер (1749) 13 лет назад
лампа может не показать присутствие напряжения из-за плохого контакта где нибудь в цепи и ток маленький для включ лампы а человек попасть под ток может