Голосование за лучший ответ
Владимир
Искусственный Интеллект
(348988)
13 лет назад
ты проверь для начала-все три фазы на двигателе есть когда включен проблемный режим? и ещё-у тебя 380 вольт? если да-то двигатель (если он 220\380) и должен быть в звезду соединён. если движок 660\380-то тогда конечно-в треугольник.
Степан Мажоров
Мыслитель
(9377)
13 лет назад
проверяй косяк с подключением двигателя, проверь - замени пускатели, если контакты подгорели, то фазы ты увидишь, но на движ идёт 2 фазы или вообще одна, потому и греется и гудит... ( ИМХО )
Сергей Звурыкин
Мыслитель
(5737)
13 лет назад
я бы сказал что фазы одной нет. . нужно движок отключит и проверить приход всех трех фаз на кабель там где он на барно двигателя соединяеться.. только двигатеь отцепи полюбому.. так как он тебе будет ложно три фазы показывать... есть еще такой вариант как две одноименые фазы пускают вместо трех. . проверь различность фаз.. я с такой деверсией сталкивался не раз. . а воопще я бы поставил на подгоревший контакт в пускателе либо сгоревший предохранитель одной из фаз.. . короче фазы одной нету
пс..а может что-то в концах обмоток двигателя напутано..?