Спор идёт не на жизнь а на... -ВОДА В КРАНЕ И В БАТАРЕЕ ОТОПЛЕНИЯ-ОДНА И ТА-ЖЕ?
Существует два типа схем подачи тепла на отопление и горячее водоснабжение - открытая и закрытая. При этом ещё различают два способа подключения системы отопления - зависимый (котловая вода идёт непосредственно в батареи) и независимый (внутренний контур потребителя).
В закрытой схеме имеется как минимум два контура. Первый контур - котловая вода, которая подвергается непостредственному нагреву на ТЭЦ или котельной, второй контур - вода, которая идет непосредственно в дома на водоразбор. Эти два контура разделены теплообменником, и вода из одного контура никак не смешивается с водой из другого контура.
В открытой схеме горячая вода из магистральных трубопроводов идёт и на отопление, и на горячее водоснабжение.
Проблема в том, что требования к горячей воде на бытовые нужды регулируются санитарными правилами, а требования к технической воде - правилами эксплуатации котлов. Эти требования различаются существенно. В частности для устранения солей временной жёсткости и для удаления растворённого кислорода котловая вода должна прохходить водоподготовку. Как правило, это деаэрация и химочистка. Ясно, что эту воду НЕЛЬЗЯ подавать потребителю напрямую. Если же используется открытый водоразбор на горячее водоснабжение, то водоподготовку не применяют. Как следствие, теплоэнергетическое оборудование (котлы, теплообменники и трубы) быстро выходят из строя из-за коррозии (растворенный кислород) и из-за отложений (жесткая вода).
В общем, открытый водоразбор в более-менее крупных населенных пунктах не применяют. А в посёлках - применяют очень часто. Что поделать - дурацкая система раздолбайского советского проектирования, когда в теплосети не устанавливали даже расхожомеры и теплосчётчики. Я уж не говорю о нержавейке и системах автоматизации теплоэнергетических процессов.
Это у кого как
Унас в городе - одна и та же вода в батареях и в трубах горячей воды.С мая по октябрь нет ни того ни другого. Холодная вода подается отдельно круглый год.
Да как сказать....В батарее она не питьевая, а техническая и работает по замкнутому циклу. Но когда её туда наливают она такая же.
одна и таже. Просто в подвале труба разделяется на горячую и отопление.
спросите у сантехника Афони. Он всё знает.