Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В чем отличие глухозаземлённой нейтрали от изолированной? Вопрос по электротехнике!

wowanich Знаток (418), закрыт 11 лет назад
Лучший ответ
Нифантиев Игорь Просветленный (32500) 13 лет назад
Глухозаземлённая нейтраль-нейтраль тр. ра или генератора присоединённая к заземляющему устройству непосредственно. Изолированная нейтраль-нейтраль тр. ра или генератора, неприсоединённая к заземляющему устройству или присоединённая к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных устройств
Остальные ответы
Евгений Десятов Мастер (1502) 13 лет назад
глухозаземленная нейтраль генератора 3-х фазного тока - это присоединение к заземляющему устройству с сопротивлением растекания току не более 4 ом. изолированная нейтраль к тому же контуру подключается через специальные приборы защиты.
Ришат Васветдинов Гуру (3473) 13 лет назад
1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.
1.7.6. Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств.
1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.
Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью.
Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.

Источник: Правила устройства электроустановок 7- издание
Похожие вопросы