Для чего служит зон трансфарматора
Согласен с Ришатом, вопрос поставлен некорректно. И не каждый "силовик" сможет рассказать об отличиях импульсного тр-ра с ферромагнитным броневым сердечником и тр-ра на тяговой п/ст.
Нужно не экономить на информации в вопросе, если хотите, что-б Вас поняли.. .
На днях - был вопрос - "Где найти переключатель SDPN(типа того) - практически, без ответов. - Ну, кто будет рыться, и искать, ЧТО это?!
ЗОН-заземление нейтрали трансформатора
Трансформаторы по напряжению 110 000 Вольт и выше могут быть с глухозаземлённой нейтралью и с изолированной нейтралью.
Трансформаторы сделанные для работы с глухозаземлённой нейтралью не могут работать с изолированной нейтралью по условиям изоляции и нейтраль таких трансформаторов заземлена. В схеме заземления нейтрали при этом нет разъединителя
Остальные трансформаторы могут работать как с заземлённой, так и с изолированной нейтралью. В схеме заземления нейтрали при этом есть разъединитель и разрядник.
Положение нейтралей этих трансформаторов может изменяться при изменении схемы соединений и режима работы сети.
Для уменьшения токов однофазного короткого замыкания часть трансформаторов 110 000 Вольт переводят на работу с изолированной нейтралью
На трансформаторах, работающих с изолированной нейтралью, следует производить предварительное заземление нейтрали перед включением и отключением трансформатора во избежание значительных коммутационных перенапряжений в момент переключения, что может привести к повреждению трансформатора .
ну не осуждайте морехода, он же написал что знает про ТРАНСФОРМАТОРЫ, а то что за ним он незнает
Трансформаторы по напряжению выше 110 000 Вольт работают с глухозаземлённой нейтралью.
Видимо не все знаешь.)) Это заземление основной нейтрали.