Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Так какой же автомат чувствительнее и надежнее 16а или 25а?Какой лучше на свет ставить и почему?

Лана Соколова Мудрец (11980), закрыт 13 лет назад
Лучший ответ
Игорь Шкурный™ Просветленный (34159) 13 лет назад
Читайте ответы и расчёты а предыдущем вопросе!! !
Чувствительней 16 А.
Освещение 10-16А
Розетки 16-25А
Остальные ответы
дима Мыслитель (6454) 13 лет назад
16а почуствительнее и при норм-й нагрузке будет вышибать. смотря скоко приборов и каких находится в доме и учитывай проводку!
Андрей ВысогородовГуру (3325) 13 лет назад
Рекомендую изучить типы автоматических выключателей:
- В,С,D
Белый Олег Просветленный (41515) 13 лет назад
Лана, посчитайте подключенную мощность, ну и +30 %. Потом подбирайте ближайший из линейки в сторону возрастания. У меня на освещение стоит 6.3А - на дом 100 м. кв. Вполне хватает...
Белый ОлегПросветленный (41515) 13 лет назад
Для определения номинала автомата необходимо подсчитать суммарную мощность приборов, которые будут подключены через него. Например, расчет мощности электроприборов на кухне микроволновка 1.6 kW + чайник 2.0 kW + холодильник 0.5 kW +телевизор 0.4 kW = 4.5 kW

Получившиеся киловатты переводим в Ватты 4.5 kW * 1000 = 4500 W

Ваты переводим в Амперы P (мощность) / U(Напряжение) = I(сила тока)

4500 / 220 = 20.45

Номинал автоматов по току: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.

Номинальный ток автомата должен быть больше рабочего в нашем случае рабочий ток 20.45. А мы выбираем автомат 25 А.
Андрей ВысогородовГуру (3325) 13 лет назад
А как же типы автоматов:
- В;
- С;
- D.
Guk Мыслитель (5359) 13 лет назад
Рассчитывай, как писалось выше.
Например тебе нужно подключить бойлер водонагревательный мощностью 1,5 киловатта,
при напряжении 220 вольт. Нужно напряжение делить на мощность, полученный результат и будет мощность автомата нужная, ну немного накинь. То есть 220 разделить на 1500,получается 0,14 с копеечками)))). Значит тебе нужен автомат на 16 ампер.
Если поставить мощней, может не сработать вовремя. а это чревато последствиями)) ,
Для каждой нагрузки есть свой автомат. Так что вопрос о том какой лучше и надежнее, не должен ставиться. Ставь такой какой нужен именно для какой то определенной нагрузки .
Белый ОлегПросветленный (41515) 13 лет назад
Вообще-то 1500:220 = 6.8 А!!!
Для справки 1 кВт - 4.54 А при 220 вольтах!!!
Guk Мыслитель (5359) Я писал не мощность делить на напряжение, а напряжение на мощность, это две большие разницы))) читай внимательней. И мне кажется,что и пятикласнику понятно что 6 амперный автомат ну никак не выдержит нагрузку в полтора киловатта.
Дим ЦветковГений (53437) 13 лет назад
)))))))
Мощность равна току помноженному на напряжение (та что мы имеем в виду)..
Отсюда : чтобы узнать ток - мощность делим на напряжение (а не наоборот)...
)))))
Babay Гуру (3963) 13 лет назад
представьте себе толстую девку и худую девку. . у одной купальник 74 размера, у другой - 42.
вопрос - какой купальник защитит лучше от ультрафиолета?
еще раз повторяю - автомат - это УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРОВОДА!! !
важно не то, какой у вас автомат, а какой у вас провод. толщина провода измеряется сечением в квадратных миллиметрах.
если вы ставите автомат на 25 ампер на медный (или ващебожеупаси) алюминиевый провод в 1,5 мм - это примерно тоже, что на девицу сорокового размера одеть купальник шестидесятого размера. он от чего-нить защитит?
Белый ОлегПросветленный (41515) 13 лет назад
Образно...
Лана СоколоваМудрец (11980) 13 лет назад
в нашем случае провод тройной медный 2,5мм. а на свет 1,5 мм
Фарит Гафуанов Просветленный (49767) 13 лет назад
на освещений достаточно 10А производитель ЛЕГРАН АВВ ИЭК
Lenux Просветленный (22851) 13 лет назад
Вы так вопрос задали, как будто они одинаковые, просто выбрать надо. Нужен расчет
Андрей Высогородов Гуру (3325) 13 лет назад
Чувствительность определеяется не амперажом, а типами автоматом срабатывать при разных токах к. з.
Ампераж определяет только нагрузку которую автоматический выключатель способен выдерживать.
Автоматические выключатели делятся на типы:
- В - 3-5 токов к. з. ; очень чувствительный
- С- 5-10 токов к. з; самый распространенный
- D - 10-15 токов к. з. для нагрузки с большими пусковыми токами (например: ЭД) .
Также немаловажна ПКС - предельная коммутационаая способность.
Лёха Батюхно Знаток (395) 13 лет назад
16 амперный ставь и все будет нормально поставишь больше тоже не плохо просто может при поражение током по дольше по трести и все
Похожие вопросы