Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Проблема с котлом Vaillant.

Андрей Музуров Мастер (1584), закрыт 13 лет назад
Доброго времени суток. Котел Vaillant. Модель не знаю. Сегодня решили увеличить давление. Увеличили до 2 bar. Потом стрелка уже сама доползла до 3 bar. И вдруг вечером потекла вода снизу котла из какого-то отверстия с резьбой. Сначала капала, потом потекла сильнее. Что-бы не затопить соседей я выключил котел и уменьшил давление до 0 bar. Вода еще чуть чуть капает. Как его запустить что-бы снова не пошла вода. А то техник когда-еще придет, а в квартире становится холодно На фото стрелкой обозначил откуда идет течь .
Лучший ответ
Анна Константинова Гуру (3261) 13 лет назад
Сделать нужно следующее!
1. пока система без давления накачать автомобильным насосом мембранный расширительный бак до 2-х атм. (сверху за котлом золотник)
2. зменить колпачёк на мембранном баке.
3.открыв подпитку и щелкая ручкой аварийного сбросного клапана добиться его промывки и герметизации ( какаято соринка обычно попадает на седло)
4. подпитать систему отопления до 1 атм и запустить котёл.
5.добиться чтоб насос котла выпустил воздух из системы отопления. периодически подпитывая до 1.
Твоя ошибка была в подпитке холодной системы черезмерным давлением, для горячей воды 2 атм нормально, но совершенно не нужно. А с пустым баком и заклинившим клапаном просто не повезло, бывает! Удачи!
Источник: работа в газовой службе.
Белый ОлегПросветленный (41535) 13 лет назад
Анна, выводы о пустом экспонзамате - из-за роста давления? Такое бывает и при исправном баке, с нормальным давлением, когда объем теплоносителя очень велик! Сам устанавливал котлы в старые системы, из 2-х дюймовых труб, емкостью 200 - 300 литров - правда всегда ставил дополнительный бак...
Анна Константинова Гуру (3261) Нт это старая модель, в ней бак 10-ти литровый. Видно на фото, что подводящие трубы тонкие и врядли объём системы более 100л, не забывайте что система долгое время работала, значит ваш вариант отпадает. В новых моделях котлов стали встречаться 6-ти литровые баки, вот с ними при замене котла такая проблема действительно возникает.
Дмитрий КильницкийУченик (111) 9 лет назад
установил новый котел вайлант атмо тек про две недели давление было в норме 1.5 барелей.... на днях давление стало показывать 5.3 барелей и стоит на месте.... это не в норме что делать?
Остальные ответы
александр ионов Мыслитель (7539) 13 лет назад
это предохранительный клапан давление в этих котлах рабочее1.2-1.5 атм. а клапан теперь надо менять
Анна КонстантиноваГуру (3261) 13 лет назад
достаточно промыть
А.УМАРОВ Оракул (73453) 13 лет назад
похоже сработал предохранительный клапан и из-за накипи неплотность прилегания. ничего страшного, занускайте. только непонятно зачем давление поднимали?
Андрей МузуровМастер (1584) 13 лет назад
Давление поднимала хозяйка квартиры якобы из-за того что оно было у котла слишком маленькое, может быть перекрутила. И последний вопрос- надо ли трогать эту регулировку сверху от клапана на фото, и как снова запустить котел. Большое спасибо.
Анна Константинова Гуру (3261) клапан не регулируемый! Стрелкой показанно нправление вращения. чтоб промыть его или в ручную сбросить давление.
Михаил Кукушкин Мыслитель (7807) 13 лет назад
Это сработал барометрический предохранительный клапан, их настраивают приизготовлении на давление 3 Ваr или приблизительно 3 Кг/см 2,на резьбу крана должны были при монтаже закрепить сбросной шланг или трубу и соеденить с канализацией, в большинстве этого не делают. Посмотри, есть ли давление в системе согласно снимка -есть.. смело запускай. на будущее -котлы этой серии имеют авто подпиткуи поддерживают автоматически давление от 0,8 до 2 Ваr, при уменьшении давления барометрический кран сам (под действием пружины закрывается) и система сновготова к работе, еще раз посмотри есть давление запускай не бойся
Андрей МузуровМастер (1584) 13 лет назад
Доброгог времени суток. В том то и дело что предохранительный клапан постоянно протекает а давление постоянно стремится к 0 bar. Спасибо.
Михаил КукушкинМыслитель (7807) 13 лет назад
Он регулируется вручную,повидимому при срабатывании под мембраму попал мусор и мембрама не перекрывает систему- попробуй отвернуть рукоятку крана промыть проточной водой и не закрывя подпитку попытайся закрыть предохранительный клапан. Если это не поможет ,извиниили в сервис или в поход по магазинам ,в поиске замены. Пытай удачу.
Анна КонстантиноваГуру (3261) 13 лет назад
А если сделать отА варийного, сросного клапана слив в канализацию, то получится полная Ж О П А, подпитка автоматически подпитывает сбросной заклинивший клапан( как в данном случае) сливает , а этого ни кто не увидит!!! И всё покупай хозяйка новые теплобменники!
Михаил Кукушкин Мыслитель (7807) мадам внимательно читайте что пишут ,шланг ставится на случай срабатывания аварийного клапана(Чтоб вода на пол не сливалась), это первое ивторое в описанном вашем цикле аварийной работы вы не учитываете наличиезащит от перегрева .В течении 30 40 секунд срабатывает аварийный датчик и переводит котел в аварийный режим ожидания,подпитка прекращается,да и кстати мне кто то сделал замечание на данных котлах нет авто подпитки а только ручная . Так что мадам думайте не только крупными буквами и имейте представление о предмете спора. У менялично стоит котел подобный, тлько немного более сложный Аристон -Эгис ФФ 24
Белый Олег Просветленный (41535) 13 лет назад
Автоподпитки у этих котлов нет - там краник стоит! А предохранительный клапан лучше поменять
Игорь Шкурный™ Просветленный (34159) 13 лет назад
Вечер дорбрый! у меня на объекте стоит такой же котёл один в один!! !
была и похожая ситуация.... при увеличении давления с пред. клапана начиналась капель... .
....всё решилось довольно просто.... я пару раз провернул черную ручку на клапане и всё нормализовалось....
Евгений Саулов Ученик (133) 8 лет назад
Временная заглушка после набора Р=1,5 на холодном.
Ганна Крупа Ученик (115) 8 лет назад
как увеличить давление в етом котле
Александр Носенко Ученик (150) 8 лет назад
3.открыв подпитку и щелкая ручкой аварийного сбросного клапана добиться его промывки и герметизации ( какаято соринка обычно попадает на седло)

мне вот так помогло, спасибо!