Анна Константинова
Гуру
(3261)
13 лет назад
Сделать нужно следующее!
1. пока система без давления накачать автомобильным насосом мембранный расширительный бак до 2-х атм. (сверху за котлом золотник)
2. зменить колпачёк на мембранном баке.
3.открыв подпитку и щелкая ручкой аварийного сбросного клапана добиться его промывки и герметизации ( какаято соринка обычно попадает на седло)
4. подпитать систему отопления до 1 атм и запустить котёл.
5.добиться чтоб насос котла выпустил воздух из системы отопления. периодически подпитывая до 1.
Твоя ошибка была в подпитке холодной системы черезмерным давлением, для горячей воды 2 атм нормально, но совершенно не нужно. А с пустым баком и заклинившим клапаном просто не повезло, бывает! Удачи!
Источник: работа в газовой службе.
Белый ОлегПросветленный (41535)
13 лет назад
Анна, выводы о пустом экспонзамате - из-за роста давления? Такое бывает и при исправном баке, с нормальным давлением, когда объем теплоносителя очень велик! Сам устанавливал котлы в старые системы, из 2-х дюймовых труб, емкостью 200 - 300 литров - правда всегда ставил дополнительный бак...
Дмитрий КильницкийУченик (111)
9 лет назад
установил новый котел вайлант атмо тек про две недели давление было в норме 1.5 барелей.... на днях давление стало показывать 5.3 барелей и стоит на месте.... это не в норме что делать?
А.УМАРОВ
Оракул
(73453)
13 лет назад
похоже сработал предохранительный клапан и из-за накипи неплотность прилегания. ничего страшного, занускайте. только непонятно зачем давление поднимали?
Андрей МузуровМастер (1584)
13 лет назад
Давление поднимала хозяйка квартиры якобы из-за того что оно было у котла слишком маленькое, может быть перекрутила. И последний вопрос- надо ли трогать эту регулировку сверху от клапана на фото, и как снова запустить котел. Большое спасибо.
Михаил Кукушкин
Мыслитель
(7807)
13 лет назад
Это сработал барометрический предохранительный клапан, их настраивают приизготовлении на давление 3 Ваr или приблизительно 3 Кг/см 2,на резьбу крана должны были при монтаже закрепить сбросной шланг или трубу и соеденить с канализацией, в большинстве этого не делают. Посмотри, есть ли давление в системе согласно снимка -есть.. смело запускай. на будущее -котлы этой серии имеют авто подпиткуи поддерживают автоматически давление от 0,8 до 2 Ваr, при уменьшении давления барометрический кран сам (под действием пружины закрывается) и система сновготова к работе, еще раз посмотри есть давление запускай не бойся
Андрей МузуровМастер (1584)
13 лет назад
Доброгог времени суток. В том то и дело что предохранительный клапан постоянно протекает а давление постоянно стремится к 0 bar. Спасибо.
Михаил КукушкинМыслитель (7807)
13 лет назад
Он регулируется вручную,повидимому при срабатывании под мембраму попал мусор и мембрама не перекрывает систему- попробуй отвернуть рукоятку крана промыть проточной водой и не закрывя подпитку попытайся закрыть предохранительный клапан. Если это не поможет ,извиниили в сервис или в поход по магазинам ,в поиске замены. Пытай удачу.
Анна КонстантиноваГуру (3261)
13 лет назад
А если сделать отА варийного, сросного клапана слив в канализацию, то получится полная Ж О П А, подпитка автоматически подпитывает сбросной заклинивший клапан( как в данном случае) сливает , а этого ни кто не увидит!!! И всё покупай хозяйка новые теплобменники!
Игорь Шкурный™
Просветленный
(34159)
13 лет назад
Вечер дорбрый! у меня на объекте стоит такой же котёл один в один!! !
была и похожая ситуация.... при увеличении давления с пред. клапана начиналась капель... .
....всё решилось довольно просто.... я пару раз провернул черную ручку на клапане и всё нормализовалось....
Александр Носенко
Ученик
(150)
8 лет назад
3.открыв подпитку и щелкая ручкой аварийного сбросного клапана добиться его промывки и герметизации ( какаято соринка обычно попадает на седло)
мне вот так помогло, спасибо!