Почему когда сильный ветер, то появляется обратная тяга и дым валит обратно в помещение?

Наталия Горященко Ученик (248), закрыт 13 лет назад
Труба высокая с 3-х этажный дом, котёл на 1 этаже. И раньше такой проблемы не было...
Лучший ответ
Иосиф Сталин Знаток (450) 13 лет назад
Расположение устья дымовой (вентиляционной) трубы в зоне ветровой тени, образованной коньком здания (выступающими частями зданий и высокими деревьями) ;
Резкий порывистый (ураганный) ветер определенной силы и направления;
Наличие в каналах холодного воздуха и большого содержания паров воды, препятствующих возникновению тяги;
Наличие засорений в каналах (гнезда птиц, отложения сажи, накопление мусора) ;
Неправильная конструкция каналов (наличие сужений и расширений, кренов, наклонов и неправильных оголовков) ;
Промерзание, обмерзание и закупорка снегом, инееобразной массой каналов;
Наличие сквозняков и движений воздуха внутри помещения, вызванных совмещением больших помещений и отсутствием деления на отсеки;
Разрушение трубы или рассечек каналов;
Недостаточность притока воздуха вследствие отсутствия продухов, недостаточности их сечения, или вызванное работой вытяжных систем, компрессоров и вентиляторов.

а вот и способы устранения
Наращивание трубы и выведение её выше зоны ветровой тени;
Прекратить топку!
Просушивание и разогрев каналов;
Регулярная и аварийная очистка каналов;
Перекладка и исправление конструкции каналов.
Разогрев и расчистка обмерзания. (теплоизоляция каналов и регулировка температуры отходящих газов)
Перепланировка и разделение помещения (установка дверей и организация направленных потоков) ;
Ремонт и перекладка разрушенных участков, или полностью всей конструкции.
Удаление излишних приборов и установление обособленности помещения. Увеличение размера продуха.
Остальные ответы
Анна Константинова Гуру (3261) 13 лет назад
Может, вы грибок над дымоходом соорудили?
Может теплоизоляция дымохода отсырела?
Из чего сделан дымоход? Как высоко он над коньком крыши?
Шибером регулировать тягу пробовали?
Окна на пластиковые не меняли?
Источник: Починим мы ваш дымоход!
Полота Просветленный (23783) 13 лет назад
то, что она высокая ---только увеличивает вероятность ее закоксованности. думаю, в этом основная причина, или треснула где-то... .
В общем, тяга у вас плохая, и поэтому ветром ее передувает в обратную сторону. Почистите ее снизу доверху и осмотр на наличие трещин произведите. И будет вам тепло )))
Источник: Сам 10 лет мучился от плохой тяги, пока не увеличил величину сечения прохода для дыма