Alex Mishin
Искусственный Интеллект
(583711)
13 лет назад
Вода в батарее течет снизу вверх.
Если вверху батареи скопился воздух - его спускают через кран Маевского, который встроен в верхнюю заглушку батареи. Воздух осторожно стравливают до тех пор, пока из крана Маевского не потечёт вода.
Если батарея холодная снизу - значит, вода через нее не протекает. Очень вероятно, что перекрыт нижний кран. Или засорена подводящая (опять же нижняя! ) труба.
Николай Зайцев
Мыслитель
(9949)
13 лет назад
Кран маевского для того, чтобы спускать воздух, а не воду. Два крана, - вверху и внизу, - для того, чтобы отсечь батарею в случае её замены. Они же и для регулировки температуры. Достаточно регулировать одним из них. Для того, чтобы спустить воздух следует:
1. Открыть отсекающие (они же рерулировочные) краны. Ручка, или бабочка должны быть параллельно трубе.
2. Открыть кран маевского.
3. Дождаться пока выйдет через кран маевского весь воздух. (Должен перестать фыркать, а вода должна идти без пузырьков воздуха)
4. Закрыть кран маевского.
Возможно эту процедуру придётся проделать не один раз.