Вопрос по эл.оборудованию-чем отличается опн от рвс?
Отличается конструкцией.
РВС, в общем, представляет собой набор искровых промежутков для устранения грозовых и других перенапряжений.
ОПН ставят на новые подстанции, назначение то же, но они надежней, чувствительней и меньше в габаритах.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений УЗИП (ограничители перенапряжения ОПН) защищают приборы в электрических сетях до 1кВ от: грозовых атмосферных разрядов (молнии) , электрических наводок от высоковольтных агрегатов, обрыв нуля на подстанции (перекос напряжения между фазами) и от многих других причин возникновений перенапряжения в электрических сетях.
Разрядник вентильный РВС предназначен для защиты электрооборудования сетей переменного тока от различных перенапряжений; представляет собой ряд искровых промежутков (ИП) , последовательно с которыми включены нелинейные сопротивления (т. е. сопротивления, величина которых зависит от напряжения) . Для выравнивания напряжения вдоль ИП параллельно последним включают шунтирующие сопротивления. ИП, нелинейные и шунтирующие сопротивления размещают в герметизированных фарфоровых изоляторах, что исключает влияние атмосферных условий на характеристики разрядника.
ОПН:

РВС: