NORD
Гений
(60670)
12 лет назад
Скромный трехполюсный контактор на 100 ампер – штука довольно увесистая, ею, как говорят, и зашибить можно. А стоамперный пускатель – это, конечно, не пушинка, но удержать его на ладони одной руки вполне реально. К тому же, надо отметить, что слаботочных контакторов, например, на 10 ампер, просто не выпускают. Поэтому для коммутации слабых цепей приходится использовать исключительно пускатели, которые отличаются совсем уж небольшими размерами. Так что габариты – это действительно одно из различий между контакторами и пускателями.
Второе различие состоит в конструкции. Любой контактор имеет в своем составе мощные пары силовых контактов, оснащенные дугогасительными камерами. Собственного корпуса контактор не имеет и монтируется в специальных помещениях, закрывающихся на ключ во избежание доступа посторонних лиц и воздействия атмосферных осадков.
А вот силовые контакты пускателя всегда укрыты под пластиковым корпусом, но громоздких дугогасительных камер у них нет. Это приводит к тому, что в составе мощных цепей с частыми коммутациями пускатели не монтируют из опасения, что контакты их менее защищены от часто возникающей электрической дуги, чем у контакторов переменного тока.
Зато пускатель имеет более высокую степень защиты электрооборудования, особенно если он оборудован дополнительным металлическим кожухом. Тогда пускатель можно устанавливать хоть под открытым небом, чего никогда нельзя сделать с контактором.
Третье различие между контактором переменного тока и пускателем заключается в их назначении. Хотя пускатели часто применяют для подачи электропитания на обогреватели, электромагнитные катушки, различные мощные светильники и прочие электроприемники, основное их назначение – запуск асинхронных трехфазных двигателей переменного тока.
Поэтому любой пускатель имеет три пары силовых контактов, а его контакты управления предназначены для удержания пускателя во включенном состоянии и для сборки сложных цепей управления, предусматривающих, например, реверсивный пуск.
В то же время контактор предназначен для коммутации абсолютно любой силовой цепи переменного тока. Поэтому и количество полюсов, то есть пар силовых контактов, у контактора бывает разным – от двух до четырех.
Вот по этим трем различиям силовые электромагнитные коммутационные устройства переменного тока и были подразделены на контакторы и пускатели.
Алексей Злыгостев
Просветленный
(26810)
12 лет назад
Практически ничем. Та же конструкция и набор функций. Контактор применяют для подключения любых, часто смешанных нагрузок, а под пускателем обычно понимают выделенный контактор для обслуживания конкретного двигателя.
Андрей Высогородов
Гуру
(3325)
12 лет назад
Блин ну и демагогию развели)) )
Контактор- коммутационный аппарат, предназначенный для частого включения и отключения оборудования.
Пускатель - контактор, оборудованный тепловой реле. .
Я такого старья давно не видел (посмотрел материал по ссылке)
Сергей Боярсков
Ученик
(192)
7 лет назад
Я считаю, что контактор – это электрический аппарат для коммутации электрических цепей, каков бы ток в них не был, хоть 4, хоть 630 ампер. А пускатель – это контактор или контакторы, собранные в схему с цепями управления, защиты, блокировки и сигнализации. Мне кажется, такое определение устраняет все разночтения.
Боярсков Сергей Геннадьевич. Преподаватель электрических дисциплин.
koss
Знаток
(315)
1 год назад
контактор – это ОДИНОЧНЫЙ двухпозиционный коммутационный аппарат
пускатель – это КОМБИНАЦИЯ коммутационных устройств
Контактор является частью пускателя.
Пускатель это: контактор, тепловое реле(к примеру), дополнительный блок контактов, кнопки и ещё, что-нибудь, что вам понадобилось в данном конкретном случае.