Петро Хрiн
Высший разум
(110397)
12 лет назад
1. Глухозаземленная нейтраль это не нейтральный провод в землю а присоединение нейтрали к заземляющему устройству, величина сопротивления которого строго нормируется в зависимости от величины напряжения и мощности установки. Напряжение нейтрали относительно земли равно нулю только при симметричном режиме (это идеальный вариант) . В случае не симметрии напряжение нейтрали равно напряжению нулевой последовательности и провод от средней точки звезды уже не будет нейтральным по отношению к земле. Этот провод нужен для получения фазных напряжений и величина напряжения каждой фазы при не симметрии будет иметь совершенно не предсказуемое значения Чтобы выровнять напряжение фаз применяется заземление нейтрали и повторное заземление нулевого провода. Глухое заземление означает, что нейтраль нельзя раззаземлить с помощью коммутационных устройств.
2.Изолированная нейтраль используется в установках 6-10-35 кВ и установках 0,4 кВ специального назначения (шахты, судовые энергетические установки и др.). Для компенсации емкостных токов используется заземление нейтрали через дугогасительные катушки (ДГК) . Для выделения нейтрали и заземления её через ДГК используются специальные трансформаторы с первичной обмоткой "звезда". В последнее время получает распространение резистивного заземления нейтрали и комбинированное (резистор и ДГК)
3.Эффективно заземленная нейтраль в используется в установках 110 кВ. ЛЭП имеет несколько трансформаторов с заземлением нейтрали, расположенных в разных точках линии. Используется для снижения перенапряжения нейтрали и настройки защит трансформатора. Связь металлическая есть (верхний провод, крепится к металлической опоре без изоляторов) но не используется для получения фазных напряжений как в 0,4 кВ.
Том Беккет
Просветленный
(32273)
12 лет назад
нейтраль на низковольтных линиях заземляется для снижения рисков угроз в случае попадания под напряжение
Источник: формулировку точно не помню но вроде смысл такой вообще то изучение документации намного полезнее чем задавать вопросы тут больше дополнительной информации
max
Мыслитель
(7470)
12 лет назад
есть такая книга, называется ПУЭ. текущая версия 7.
фактически библия для электриков.
поищите ее в инете - найти легко.
там все и прочтете.
если уж совсем в лом читать умные книги, то поищите в инете такое буквосочетание: tn-c-s
найдете фактически отдельные выжимки из ПУЭ по заземлению (там кроме этой схемы заземления/зануления есть и другие) .
а к высоковольтным линиям генератор подключают не звездой, а треугольником. почитайте, в ПУЭ тоже должно быть.
Ce Ce
Просветленный
(22334)
12 лет назад
Изучаем Электротехнику.
Есть соединение обмоток трансформатора или генератора звездой, есть треугольником. При звезде только бывает нейтраль.
Заземляют, что-бы получить на фазных проводах одинаковое напряжение к Земле.
Иначе они непойми - как заземлятся сами, на одном фазном проводе повредится изоляция, он аварийно заземлится, и к Земле на нём будет около 0 Вольт. Зато на других все 220.
ПРи глухозаземлённой-же нейтрали на всех фазах в идеале одинаковое напряжение к Земле
Причина 2: Есть возможность для ухода в Землю БОльшей части грозовых перенапряжений. ПРи изолированно нейтрали грозовых повреждений было-бы больше
Причина 3: При утечки тока с первичной обмотки трансформатора на вторичную меньше шансов получить сильное перенапряжение, так как оно частично уйдёт в Землю
Paul
Гуру
(2810)
12 лет назад
у нейтрали 3 основных назначения-она задает режим работы сетей, она обеспечивает выбор защит, их селективность и быстродействие, она задает вид электробезопасности.
общепромышленные сети и бытовые до 1000в-с глухозаземленной нейтралью. селективность защит тут выполена по уставкам тока. нейтраль многократно повторно заземляется для мгновенного отключения поврежд. участка и для снижения напряжений шага и прикосновения. плюс нейтральный провод тут нужен для получения комбинаций напряжений 127/220,220/380 и 380/660в.
эффективно заземленная нейтраль используется в сетях 110 кв и выше. обеспечивает мгновенное и селективное отключение повреждений. нейтральный провод не нужен-ток однофазных замыканий течет через землю к источникам питания, где нейтраль заземлена.
изолированная нейтраль и ее разновидность-компенсированная-используется в сетях 6,10 и 35 кв (а так же в шахтах и механизмах добычи ископаемых при напряжении до 1000в). при однофазных замыканиях повреждение не устраняется, но из-за этого типа нейтрали векторы фазных напряжений возрастают до линейных. потребитель не замечает этого, а у сетей есть время, чтобы найти и устранить повреждение, не прерывая питания. нейтраль опасна напряжениями шага и прикосновения, вместе замыкания фазы на землю.
более детально писать тут нет смысла-целая статья выйдет
А остальные? Ведь высоковольтные линии имеют 3 провода. Как работает тогда нейтраль, если нет нейтрального провода?