Рассчитайте армирование монолитного перекрытия
Рассчитайте армирование монолитного перекрытия, у кого соответствующая программка под рукой. Перекрытие 4 на 9 метров,опёрто по периметру, толщина 100мм, нагрузка 200-250 кг/кв.м, сетка в один слой.Интересует диаметр арматуры и шаг.
100 мм толщины должны быть две сетки уже ( по СНиП 80 мм максимум при одиночном армировании) + анкеровка по углам опирания, усиление верхней части у опор ( "лягушки"). Вообщем Ф12A-III ш. 200 в обоих направлениях.
ф14 или ф16 шаг 200
арматурка в домашних условиях не будет слабым звеном. Им будет являться момент сцепления хиленького бетона с узором арматурки.
Поэтому больше нужно уделить внимания вибрированию, а не програмке по арматурке...
профнастил 125, в ребро 2 армостержня, 14 вниз, 12-10-верхний армостержень, пролет естеств не 9, а 4 м, бетон м350 минимум с колотым гранитным щебнем (там знают-скажите для несущих перекрытий) , разгружающая=сетка квадрат 10 на 10, в слое 5 см, итого будет 18 см, десятку-только КПП купить если.
диаметр 14-16мм. шаг 10-15 см.